Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Shady skrivet 27 februari 2013, 18:50:35

Titel: Vattenläckage i ny pump. Är VVB känslig för rost?
Skrivet av: Shady skrivet 27 februari 2013, 18:50:35
Hej!
Jag gjorde ett värmepumpsbyte för två månader sedan. Har nu en Thermia Diplomat 8. Jag har sedan pumpbytet haft problem med att trycket i systemet sakta sjunker och jag har nyligen hittat felet. Tyvärr så har installatören gjort en miss och det har läckt vatten från en koppling i övre delen av varmvattenberedaren. Vattnet har runnit ner längs med rören och innanför varmvattenberedarens isolering och i botten av VVB har det droppat på två ställen. Dels på kompressorn och dels ner på köldbärarpumpen. Vattnet som droppat har varit färgat av rost.

Jag kontaktade installatören som var här och tog en titt och helt enkelt skruvade åt den läckande kopplingen. Installatören trodde inte att läckaget skulle innebära något problem. Själv är jag lite tveksam. Hela isoleringen är fuktig och har alltså varit så i drygt två månader.
Vi har inte rört isoleringen som verkar bestå av mineralull samt nån plast på utsidan. Jag ser genom den gröna plasten att isoleringen är fuktig och det finns gott om kondensdroppar överallt på insidan av plasten.

Jag och installatören kom överens om att det vore synd att försöka böka bort isoleringen. Vi hoppas på att den ska torka av sig själv. Som läget är nu så har jag öppnat frontluckan så att insidan ska kunnna torka ur. Problemet är bara att plasten runt isoleringen är rättså tätslutande så det verkar inte hända mycket. Det har visserligen bara gått 3 dagar än så länge men jag ser inte direkt att det torkat upp något.

Vad tror ni om hela scenariot? Finns det någon risk att VVB tar skada av att stå blöt på det här sättet? Jag är orolig att det har påbörjats ett för tidigt rostangrepp på tanken. Men jag vet å andra sidan inte vad de vanligaste felorsakerna är på VVB. Lite rost på utsidan kanske är ofarligt?
Titel: SV: Vattenläckage i ny pump. Är VVB känslig för rost?
Skrivet av: Manne81 skrivet 27 februari 2013, 19:06:15
Är det mineralull så kommer denna ha mycket svårt för att torka, om den torkar.
Öppna upp plasten o se hur illa det är, utan plast så ökar ju chanserna att det dunstar bort.
Jag skulle nog försökt riva bort det värsta. Kolla hur mycket du kommer åt framifrån.
Lite rost är nog inga problem så länge du får det torrt.