Du får säkert hjälp av många specialister här på forumet. Men jag för min del har inga problem med för många starter. Det beror säkert på hur man bygger upp systemet runt anläggningen m.m. Jag har även tolkat saken så att drifttiden kan ha en avgörande betydelse för livslängden, så att dimensionera utifrån totala gångtiden/år kanske inte är helt fel när du vill beräkna totalekonomi.
Med dagens och framtidens energipriser så finns det ingen anledning att dimensionera i underkant. Så länge VP'n har tillräckligt mycket vatten att jobba med så får du inga problem med många starter/korta gågtider. Hur ser systemet ut i övrigt? Vad har du för energibehov?
Jag har lite beslutsångest, jag vet inte om jag ska välja 10 eller 12 kW. Det var någon som hade så svag pump att han till slut bestämde sig för att byta till starkare. Jag har sökt inlägget men hittar det inte.Har ni för svag pump?
Ok. Jag försökte läsa igenom din signatur men förstår inte exakt hur många kW du har. Du har alltså tagit lite extra stark pump för att inte riskera köra el?
Citat från: ville10 skrivet 05 juni 2011, 21:13:17Jag har lite beslutsångest, jag vet inte om jag ska välja 10 eller 12 kW. Det var någon som hade så svag pump att han till slut bestämde sig för att byta till starkare. Jag har sökt inlägget men hittar det inte.Har ni för svag pump?Med dina 250m2 och eventuellt andra mindre fördelaktiga anläggningsdetaljer så kanske inte ens 12kW räcker till.Beskriv lite mer ingående så får du säkert bra tips av ORAKLET, C-C, Labold med flera.
Att du har solmodul påverkar inte storleken på vp när du behöver effekten ger solen så lite. Det påverkar nog knappt borrhålet heller heller för ett bra borrhål återladdar sig själv över sommaren. Om 30000 kw är med hushåls el bör en 10 kw räcka till tror jag men det finns dom som har kalkylprogram på forumet om du anger var du bor så får du säkert en kalkyl.