Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2020, 14:13:49 »
Märkligt.
Testa sätt cirkulationspumpen i max, lite brus under testperioden från radiatorerna...

Edit:

Ny teori.
Undra om retur och stigare är omkastade/felmärkta i huset. Det skulle kunna förklara varför knäpptanken inte ens hjälpte lite sist.
Elementen ska vara varmare i ovankant än underkant. Låg cirkulationspump gör skillnaden tydligare så du kan testa detta på egen hand.
« Senast ändrad: 16 oktober 2020, 14:18:34 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2020, 14:53:17 »
Näej det blir varmt upp till radiatorerna

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2020, 06:10:37 »
Shit vilken natt!
Alltså när den går upp i varm så låterdet som någon slags ventil som knäpper mot rören. Går upp i varv knäppandet blir intensivt och sen lugnare o lugnare för att sen sluta i en minut. Sen blrjar det ticka i samma takt typ 5-10min.

Låter som någon slags ventil jobbar fram o tillbaka mot ett rör som ger knäppningarna. Är inte rören som rör på sig. Exakt samma takter när pumpen jobbar. Som en högljudd äggklocka dom räknar.

Brukar det finnas nogon slags ventil någonstans som kan knäppa mot rören nere vid pannan och så hörs det i alla rör?

Testade öka värmen mycket på inställningarna och då gick knäppningarna upp i varv DIREKT och knäppte intensivt. Man hörde det överallt även i källare i rören. Så något som jobbar upp värmen direkt slår mot rören.
« Senast ändrad: 17 oktober 2020, 06:26:19 av Danpeter15 »

Utloggad Mattias34

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #33 skrivet: 17 oktober 2020, 08:21:30 »
Hej
Det var ju tråkigt att höra att efter omkoppling så har det blivit sämre?
Du kan inte posta en bild på inkopplingen?
Något verkar ju vara knas än

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #34 skrivet: 17 oktober 2020, 08:48:29 »
Har varit in nu och pterställt inställningarna till fabriksinställningen men det tickar på även nu hör jag.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #35 skrivet: 17 oktober 2020, 11:02:35 »
Testa dra lite i olika rör medan de låter. På högersidan ser det ju ut som det är saker som kan börja hamra lite mot sidan.

Om det är en inverter kanske kompressorns variabla varvtal och dess vibrationer ha samband med ljudet. Frekvensen som varmvattnet i sommar gått på kanske inte når resonans.
Testa blockera kompressorn (= uppvärmning från elpatron) ett dygn eller en bråkdel, så vet man lite mer.

Känn var det finns mest vibrationer i rör. Om det är nämnvärt kanske det är ett spår. Oljud kan ju färdas i metall. Far sa att de lyssnade efter tåget i järnvägspåren. Har aldrig själv testat dock.
« Senast ändrad: 17 oktober 2020, 11:04:09 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #36 skrivet: 17 oktober 2020, 11:07:19 »
Vad kan hända om jag blockerar kompressorn? Har gjort det i inställningarna :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2020, 11:13:40 av Danpeter15 »

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #37 skrivet: 17 oktober 2020, 13:39:29 »
Kolla att du inte har luft i manteln på beredaren ( vit luftskruv på toppen av pumpen) fyll på med vatren i radiatorkretsen om mycket luft kommer ut. Sänk ev. VV temperaturen med 3-4 grader och se hur resultatet blir.

Mvh

D

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #38 skrivet: 17 oktober 2020, 21:32:20 »
Vad kan hända om jag blockerar kompressorn? Har gjort det i inställningarna :)
Räkningen blir dyr.  a:gl

Testa det Daikin skrev.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #39 skrivet: 17 oktober 2020, 23:54:15 »
Kan det vara växelventilen som går kontinuerligt? Hände med min italienska vv. Knäppte konstant och högt.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #40 skrivet: 18 oktober 2020, 09:59:59 »
Hur fyller jag på vatten i radiatorerna?
Trodde jag hittat vilken man skall vrida på men då rann det ut från röret vid röda tryckbehållaren
och allt vatten ner på golvet via ett rör
« Senast ändrad: 18 oktober 2020, 10:02:41 av Danpeter15 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #41 skrivet: 18 oktober 2020, 10:06:22 »
Lite äldre värmessystem har max 1,5 bar tryck så säkerhetsventilen löser ut då. Svårt att se på bilden på manometern till det vänstra kärlet men det kanske nästan står på 1,5?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #42 skrivet: 18 oktober 2020, 10:15:37 »
Precis! Det visar rött vid 1,5 bar. Jag ökade på mer än 1,5 för o få se om det blir någon skillnad. Men då måste överflödet runnit ut.
Det va den svarta knappen jag öppnade.

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #43 skrivet: 18 oktober 2020, 10:18:28 »
Ikväll ska jag pausa vv-systemet eftersom det intressanta är att det knäppte överallt när dem installarade nya bv-pumpen så va vi utan värme hela helgen men den värmde upp vattnet för dusch o bad......och hör o häpna....det knäppte då också.
Exakt likadant som när dem sen kopplade på värmen till radiatorerna och även knäpptanken. Har det nåt med att den värmer upp vattnet och då knäpper det??!
« Senast ändrad: 18 oktober 2020, 10:20:05 av Danpeter15 »

Utloggad Danpeter15

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #44 skrivet: 20 oktober 2020, 09:06:06 »
Jag ger upp!
Har mailat nu alla möljiga rörfirmor ifall någon kan hjälpa mig

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!