1
IVT / SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Senaste inlägg av 25fOCUS skrivet Idag kl. 19:30:35 »
Det röda strecket på vredet markera att den porten är stängd. I shunten sitter det en vinge som är i fas med strecket. Nu står strecket rakt upp och värmen kommer nog från det röret, Vrids vredet 90 grader till vänster så sk det bli full värme. Dra ut vredet inder i hålet är en skruv, lossa den lyft av motorn. Rör inget annat. Ställ regelringen till min värme, då ska motorn gå till höger  och stanna där. sätt tillbaks motorn rakt på, skruva fast den och på med vredet. Prova sen med att ställa upp värmen till max och min. Går den rätt med värmen och inte värme så är det klart.
2
IVT / SV: IVT 490 - Viloläge, höga temperaturer
« Senaste inlägg av Frogish skrivet Idag kl. 19:05:54 »
Äntligen är ordningen återställd och det är viloläge som gäller. Skönt!

Displayen slocknade igen och vägrade komma igång. Den vet jag dock nu att jag återställer med säkringen bakom huvudbrytaren.
Kallt på golven och varmt i kranarna.
Gt1 25,5
Gt2 3,5
Gt3:1 52,8
       :2 49,4
       :3 18,1
Gt6 22,8

Kan någon avgöra i vilket ändläge shunten är öppen eller stängd? Och om shunten är öppen, bör det bli varmare eller kallare på golven?
3
CTC / SV: Driftinfo fram och retur ligger på samma ? 0 differens
« Senaste inlägg av Anton2255 skrivet Idag kl. 18:41:34 »
Det innebär att värmepumpen/pannan inte tillför någon värme alls till huset eller till tanken men cirkulationspumpen cirkulerar förmodligen värmevattnet fortfarande, åtminstone intermittent.

Endå så låter det i alla radiatorer
4
Allmänt forum / Bältrosvaccin
« Senaste inlägg av tyke skrivet Idag kl. 18:32:57 »
Har några bekanta som fått bältros. Känns inte som något man vill ha :o
En fd kollegas fru togs in på sjukhus då det trodde handlade om en stroke IOM halvsidesförlamning i ansiktet. Efter några test upptäckte läkarna att det var bältros.

Nu är frågan vilket vaccin man ev bör ta? Det finns 2 st varianter med olika skydd o prisnivåer. Men som foliehatt handlar det inte bara om priset utan även biverkningar…. Hoppas det finns några här med heta tips o erfarenheter tummenupp
5
Nibe / SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Senaste inlägg av Valiant skrivet Idag kl. 17:58:09 »
Jag tycker du skall räkna med att lindningen är bränd. Mellan tummen och pekfingret och lite till, du skall ligga någonstans typ 5-10 Ohm. Med max 5% skillnad mellan faserna.
Innan du slänger ut pannan eller kompressorn, kan ju en Megger ge säkrare svar. Den har en bra lågohms-mätare som ger exakta värden vid låga reistanser.
Den kollar även isolationen mot jord med 500V.
Och anslutningen går väl direkt kontaktor in i kompressor, det har du förmodligen kollat.



6
Nibe / SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Senaste inlägg av Foffe skrivet Idag kl. 17:44:40 »
Har mätt resistansen, gjorde det även igår. Extremt högohmigt.

Mellan L1 - L3, ca 30 Mohm.
Mellan de andra faserna, oändligt. 30Mohm är nog på gränsen av vad instrumentet klarar av.

Mellan L1 och jord, ca 6Mohm, konstigt, men ändå mkt. Mellan L2/L3 till jord, oändligt.
7
Nibe / SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Senaste inlägg av Valiant skrivet Idag kl. 17:18:28 »
Slå ifrån pannan, nu är det dags att mäta på nya kontaktorns anslutningar till kompressorn. Du behöver inte lossa något. Mät på kontaktorns anslutningar 2-4-6
Mät och notera resistans 2-4, 2-6, 4-6, resistansen skall vara ganska lika.
Mät även mellan anslutningar och till jord, resistans oändlig.
Tycker mycket tyder på att motorn är bränd. Strömmen går upp, första kontaktorn har bränt osv. Nu är allt totalbränt.
Sedan kan du ta till en elektriker som har en Megger, så kan han mäta mer ingående. Men återkom med resistansvärdena!
8
Nibe / SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Senaste inlägg av Foffe skrivet Idag kl. 17:03:06 »
Stämmer att det är en 1215-7. Dock utan mjukstartsrelä och driftrelä, K69 borde gå direkt till kompressorn som Valiant skriver. Var väldans konfunderad ett tag då elschemat inte stämde.

Idag böt jag K69 som tidigare lät illa. Startade och kompressorn startade hur fint som helst direkt. Mätte strömmarna med en tångamperemeter och den var ca 4,8-5A på alla tre faser. Dock så tyckte jag att kompressorn började låta lite illa efter några minuter och strömmen ökade faktiskt något, upp mot 6A. Strömmen fluktuerade även.

Efter några minuter när jag kom ner till pumpen så stod den still. Är faktiskt osäker om överströmsskyddet hade löst i all hast. Kollade filtret (antar det på KB sidan, finns det fler?) och det var inte mkt smuts i det, inget som borde påverka driften.

Testade att manuellt styra VB och KB pumparna. KB fungerar definitivt, bubblade på bra efter filterkollen. VB surrar iaf, men den går ju så tyst så att det är svårt att veta om den roterar eller bara går lite ström genom lindningarna. Svårt att veta om växlingsventilen fungerar, men det surrar lite iaf när jag kör den manuellt.

Nu är det samma läge som igår. K69 drar när VP ska starta, 400V på alla tre faser, 230V till jord per fas efter K69. Men kompressorn startar inte. Mäter strömmen efter K69 och den är helt noll, men 400V finns som sagt. Trodde tidigare att kompressorn startar när den vill värma varmvatten och stannar när den ska värma elementen, men just nu verkar den vara konsekvent död.


9
CTC / SV: Driftinfo fram och retur ligger på samma ? 0 differens
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 16:59:17 »
Det innebär att värmepumpen/pannan inte tillför någon värme alls till huset eller till tanken men cirkulationspumpen cirkulerar förmodligen värmevattnet fortfarande, åtminstone intermittent.
10
Nibe / SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Senaste inlägg av Valiant skrivet Idag kl. 16:46:00 »
I sin signatur skriver Foffe att det är en Nibe Fighter 1215-7, tydligen en 7kW, kan man således gissa.
Sedan funderade jag på bildens två kontaktorer. Når jag sökte elschema för 1215 av tidigt datum, från 2003, så har den just linjekontaktor K68 och driftkontaktor K69. Det betyder att i så fall har den varken mjukstart eller driftrelä.
Fortsatt felsökning blir då att kolla att driftkontaktor K69 går till ordentligt. Att dessa kontaktorer går sönder är inget onormalt.
Att det finns 3x400V fram på nedsida K69.
Går det fortfarande inte, gäller att kompressorns motorlindningar blir kontrollerade.
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!