Skrivet av: Thule
« skrivet: 24 oktober 2022, 19:43:49 »

Hej!

Tack för svar :)

Angående kompressorn, den går när den gör vv så då borde den väl fungera? Förövrigt tycker jag att den gör vv väldigt ofta (när ingen tappat vv)

Jag mätte resistansen på utegivaren, den gav 6.5k Ohm vid 8 grader ute. Vad jag kan se i tabellen så indikerar det värdet något i närheten av 15 grader. Jag har beställt en ny.

Givaren för framledning vet jag inte var den sitter. Ska göra ett försök att hitta den.

Mvh Fredrik
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 oktober 2022, 09:06:23 »

Skruven är luftningsnippel, korrekt.
Och kompressorn måste gå när du vrider på växelventilen för att det ska komma värme, så jag tror att det är denna som är trasig.
Du kan ju kolla på den att de ställer om sig efter VV-laddning, man ser detta på indikatorn på motordelen (som på bilden skyms av övre panelen).

Om den ser ut att ändra läge som den ska så är det antagligen en tempgivare som är trasig, utegivare eller framledningsgivare, lossa och mät motståndet.
Tror att denna givartabell ska funka?
Skrivet av: Thule
« skrivet: 23 oktober 2022, 16:11:26 »

Hej!

Jag har problem med min gamla IVT Greenline Compact 4 - den skickar inte ut något varmvatten på värmekretsen.

Jag har kollat den interna och externa cirkulationspumpen och de fungerar (skruvat bort täckbrickan och känt på axeln).

Jag har plockat bort ställdonet till Växelventilen och vridet den manuellt (den går lätt att vrida, skall det göra det?). När jag vrider ventilen så kommer det varmvatten till värmekretsen i kanske 30 sekunder för att sedan bli kallt direkt.

Jag har även noterat att det ibland kommer ett porlande ljud från tanken. Jag antar att tanken skulle behöva luftas. Jag är dock osäker på hur man gör. I den bifogade bilden så finns det en skruv c:a tio centimeter från toppen. Är
det luftningsskruven?

Mvh Fredrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!