framledningen är alltid högre än börvärde , ungefär 25gr i framleding och 20 i bör. Kanske beror på att rumstemperaturen är så hög pga bra väder udner hela sommaren.
Framledningstemperaturen kan aldrig bli lägre än rumstemperaturen i huset, så om du har haft 25 grader eller ännu mer i rumstemperatur under sommaren är det helt normalt.
Tänk också på att tempgivarna och mätkretsarna i en värmepump inte är några under av precision. En felvisning på +- 2-3 grader är inget ovanligt.
Nu framgår det ju inte hur gammal din värmepump är, men du bör vara medveten om att ett standardfel på Thermia Diplomat är att några elektrolytkondensatorer på styr- och displaykort torkar ut och måste bytas efter 5-10 år. Vanliga felsymptom kan vara t ex att styrsystemet beter sig allmänt konstigt, skräptecken på displayen, helt blank eller mörk display, reagerar inte på knapptryckningar, eller att värmepumpen inte startar om som den ska efter strömavbrott. Hur man byter kondensatorerna finns beskrivet i några tidigare trådar här på forumet och är lätt gjort om man har hållit i en lödkolv förut.
Växelventilen som Tumpi nämnde är också ett välkänt problem, den kan börja kärva och behöva "motioneras" ibland.