Finns det någom som vet hur man kan beräkna/estimera behövd effekt vid olika utomhustemperaturer.
Min behövda effekt vid DUT -20 är 33kW för att uppnå 21 grader inomhus. Vad blir då behövd effekt vid 0?
-
Ventilation/transmissionsförluster är linjär med temperaturskillnaden ute/inne.
Om vi antar att egenvärmen bidrar med 1°, så blir effektbehovet 16,5 kW vid ±0°.
-
Tack för svaret Lexus