Det du beskriver är en volymtank, inte en arbetstank.En arbetstank-koppling är egentligen bättre, men kräver en extern cirkpump som sköter flödet i värmesystemet.Värmepumpens kopplas då med framledningen till toppen av tanken, och returen till botten av tanken.Volymtank kopplas nog som regel med framledningen till toppen och sedan vidare från botten av tanken till radiatorerna eller golvvärmen.Här har jag skrivit lite om det, behöver uppdateras, men det mesta stämmer i alla fall. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72808.msg761318#msg761318
Om du låter det gå in i botten så går det nog rakt upp och ut genom toppen för att varmt vatten stiger uppåt.Man brukar säga att man ska ha minst 20 liter vatten/kWh uteffekt som värmepumpen har för att en värmepump ska få rimliga drifttider och stilleståndstider.
Med en så stor vp i förhållande till effektbehovet skulle jag koppla den som arbetstank på grund av att en stor kompressor kräver högt flöde antagligen högre än vad dit radiator system är byggt för att hantera och med arbetstank inkoppling får vp sitt högre flöde och radiator systemet sitt lägre flöde.
Som smurfen skriver så vill nog värmepumpen ha ett större flöde över kondensorn för optimal COP än vad ditt radiatorsystem vill ha för optimal funktion, t.ex. för att rören inte skall slitas, och för att du ska slippa att det susar i rören p.g.a. högt flöde.Att "separera" de två flödena gör att både värmepump och radiatorkrets kan arbeta med för dem optimala flöden.Koppling med arbetstank gör också att du inte behöver värma vattnet riktigt lika varmt innan värmepumpen stoppar, och du kan köra med termostater aktiva, och låta dem strypa bort värme och flöde i radiatorkretsen t.ex. när vårsolen värmer huset.Det finns en hel del fördelar med koppling som arbetstank om man ändå ska sätta in en tank, enda nackdelarna är egentligen den extra cirkpumpen, återanvänder du en gammal pump så brukar de vara typ 3 gånger mer energikrävande än en modern snål cirkpump.
Flyttar du den externa cirkpumpen till efter "shunten" så behövs ingen shunt, dra istället returen från radiatorerna direkt till returen på värmepumpen.Kopplar du som du ritat så måste värmepumpen ha inbyggd shuntstyrning, eller så behöver du en extern villaregulator som styr shunten.Och då riskerar du få problem med du kör med olika kurvor i värmepump och villastyrning.Hej och tack för svaret.Externa cirkulationspump är det samma som cirk.pump från huset idag?Är det bättre att ha den på framledningen istället för returen?Shunten är enbart manuell inställning idag. Tänkte sätta den på fullt öppen från tanken och därmed stängd från returen, vilket tvingar allt returvattnet till vp-returledning. Går ju att sätta en handventil på returledningen före shunten för att vara säkerställa att allt går till vp-returledning.Har också en pelletspanna som jag tänkte ha kvar och då behövs shunten.