Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: Fredde Holmgren skrivet 19 november 2020, 18:53:37

Titel: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: Fredde Holmgren skrivet 19 november 2020, 18:53:37
Jag har en Nibe F1255-16 i huset och radiatorer. Har grävt ner en kulvert till garaget som byggs i detta nu och är på 187 kvadrat. I garaget är det golvvärmeslingor.

 Ska jag köpa en ECS 41 eller ska jag ha andra grejor för att få det att fungera bäst ?

Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 19 november 2020, 19:39:53
Varför köpa en sådan, det duger med en enkel shuntautomatik som reglerar efter utetempen och en pump ( som du måste ha ) matningen ska då helst kopplas så närma VP som möjligt , helst före allt vad styrningar heter , men går inte då all styrning sitter ini VP. Kan bli så du får öka på farten på CP i VP så garaget kan få den del av vatten som behövs.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 november 2020, 23:12:11
Garage på 187 m2.  :o
Men en ECS 41 kommer funka för detta, den kostar väl 5000 och innehåller shunt, cirkpump, tempgivare och styrning.
Men som 25focus skriver så duger det med en vanlig shunt, och den behöver troligen inte nån styrning alls.
Värmepumpen reglerar framledningen på huset efter utetemp och troligen kommer en fast nershuntning till garaget hålla temperaturen där på en OK nivå.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: Fredde Holmgren skrivet 20 november 2020, 09:33:47
Jo jag vet garaget blev lite litet..

Faktiskt är det ju så att "Keep It Simple Stupid" oftast är rätt väg att gå.

Vilka grejer rekommenderas köpa istället för ECS 41 paketet om det skulle bli så?
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: HBerggren skrivet 20 november 2020, 12:17:09
Jag bromsar inte helt för ECS. Fördelen är total frihet med det kittet. Enda som du kan ställa separat kurva och få det exakt som du vill utan att lägga tid på testande. Du kan få värme i garaget när värmen i huset är avstängd och liknande. Andra varianter kan ge olika linjära eller behovsanpassade funktioner. Men är utrymmena inte samma isolerade så känns det rimligt att det blir en risk för lite olika kurvformer.

En enklare termostatlösning går att ordna, men det synkar inte riktigt med när pumpen hade tänkt sig att den skulle göra värme om du saknar arbetstank. Sommarvärme för att torka upp golvet etc blir inte möjlig utan att värme upp huset också. Nä jag tycker inte om den typen av lösning faktiskt.

Jag tror risken är större att man tappar pengar att få fel framledningstemperatur långsiktigt med andra lösningar.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: Carl N skrivet 20 november 2020, 14:27:26
5000 kr på en shunt, styrning  och integrering med värmepumpen är kanske överkomligt när du ändå håller på att bränna pengar.
Ser ut som att du tänker bo i garaget, och då vill man säkert ha lite komfort därinne?
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 november 2020, 15:56:31
Är inte hemma på den VP:n , men har den fler reglerutgångar , som system 1 och system 2 , så kan VP styra en shunt för garaget mot utetemp, en pump behövs ändå.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: Fredde Holmgren skrivet 20 november 2020, 17:44:08
Jo det lutar väl åt att köpa ECS 41 grejen, 1255:an kan ha 4 olika klimatsystem.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 20 november 2020, 19:54:13
Inte för att jag vet varför det ska vara en låda extra för att styra shunten , det går väl att ställa en kurva i VP för ett extra system vad jag förmodar och ansluta shuntmotorn direkt till VP.  Finns nog dom här som vet bättre.
Titel: SV: Kulvert från huset till garaget. Nibe F1255. ECS 41 ?
Skrivet av: tipo874 skrivet 21 november 2020, 20:50:20
Det finns inga utgångar för extra klimatsystem. Det styrs via RS-485 buss.

Jag köpte en ACX-40, eller vad den heter. Det är styrboxen i ECS paketen. På den tiden använde de en gammal Grundfos UPS pump och nån italiensk skräpshunt. Jag köpte en snål Wilo pump och en ESBE shunt. Ställde switcharna i styrboxen lika som ECS. Har kört så i 10 år nu.

Numer har de väl bättre grejer i paketen tror jag.