Kolla i första hand om du kan sänka farten på värmebärarpumen ett snäpp.Den sitter uppe till vänster bakom panelen, det borde finnas ett vred på den som man ställer pumphastigheten med.Jag tror inte kurvan är för hög, och du kan sänka temperaturen i de rum som inte används med termostater.
Testade att sänka alla termostater på övervåningen ett snäpp igår, fick lite bättre värden på fram/retur när jag kollade i morse, ska avvakta lite till innan jag justerar ner cirkulationspumpen.14/3 08:00Ute -7Rum 19Framledning 52(50)Returledning 45(48)Varmvatten 51integral -740brine in -1brine ut -4-Borde jag ställa ner integralen för att undvika elspets? hade iof bara legat på i 2h inatt.-Onormalt med brine in på -1?
Hej! Varför kör du på kurva 42?Prova ställ ner kurvan till 39 och prova där.Ju högre kurva du kör på ju mer spets behöver du.Om du tittar på ditt ÄR-värde på framledningstemperaturen och ditt BÖR-värde och ligger din framledningstemperatur 3 °C under BÖR-värdet så kommer den behöva spets men om du sänker kurva och du skulle klara dig exempel på kurva 39 så är det inte säkert du märker någon skillnad på inomhusklimatet så testa en gång.Det är inge onormalt med -1.
Anledningen till att jag kör kurva 42 är helt enkelt att det var inställt så för en månad sen när vi flyttade in. Först nu jag börjat luska i hur det fungerar när kWh börjat springa iväg och man insett att el kostar pengar Skall pröva ställa ner kurvan ikväll.Ang. att elspets går in när framledningstemp ligger 3 °C under börvärdet, imorse när jag kollade pumpen så var ju framledn 52(50) ändå så stog symbolen för elspets steg1 på?
Hej! Anledningen varför den stöttar när ÄR-värdet ligger över BÖR-värdet är för den försöker hämta hem integralen(-660) så det är normalt.Testa kurva 39 och se för jag misstänker att du har enkelpanelsradiatorer så kallade högtempsystem så dom hade säkert olja/el innan vp så det kan vara anledningen varför kurva 42 är vald.
Ok, Tack för infon. Stämmer som du säger det är ett högtempssystem från 1970 då det gjordes ett vattenburet system med oljepanna, är några få enkelpanelsradiatorer men majoriteten är dubbla. Skall som sagt testa sänka kurvan och se vad som händer.