3,5 m3 olja motsvarar ungefär 26-28 MWh/år
81 kWh/dygn för 23 C tempdiff och DVUT på -25 => (81/23x45)/24 = 6,6 kW i max effektbehov.
Jag skulle gå på den första siffran och uppskatta max effektbehov till ca 9 kW
Snåla inte med jordvärmeslinga, jag skulle ta minst 2 x 300 (totalt 600 m).
En 1255-12 eller 1245-8 borde funka, köp till en ECS 41 som styrning till golvvärmen (då ingår cirkpump och shunt till golvvärmen så köp inte nån kompett shuntgrupp till denna utan bara slingor + fördelare).
Men fråga även på andra märken, de flesta tillverkare har värmepumpar i samma storleksklass.