Under årens lopp har de givarna flera gånger diskuterats på detta forum, de är likadana på de flesta CTC och Thermia bergvärme- och L/V-värmepumpar samt styrsystem för ved- och elpannor från 00-talet.
Ofta har problem visat sig bero på att NTC-motståndet (termistorn) i utegivaren är trasigt (t ex fuktskadat), och i flera av de tidigare trådarna rekommenderas ersättning av detta med Elfa nr 60-250-36.  Nu har Elfa under de senaste åren hunnit både lägga om sitt artikelnummersystem och byta leverantör på det där NTC-motståndet, så numera är Elfa-numret 160-25-936.  Tillverkare Vishay, tillverkarens detaljnummer NTCLE100E3151JB0 .
Det säljs inte bara hos Elfa utan även hos diverse andra elektronikdistributörer, t ex Mouser vars artikelnummer är 594-2381-640-63151  .
Viktigaste data för motståndet: Resistans vid +25 celcius  150 ohm, B-värde 3560 .