0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
För att få ut max effekt så behövs full fläkt, kolla om du kan ändra vingarnas vinkel i sid och höjdled för att få bättre spridning.Vilken utblåstemp man kan få med en luft/lyft beror på luftflödet, effekt den kan leverera , utetemperatur och i hur nära den är en avfrostning.Sen beror det även på tillverkarens mjukvara som ska styra allt som den är designad för.
Den ger ca 2,5kW vid -15 uteEn gissning är att ditt hus behöver ca 50W per kvadrat för att hålla 20 grader vid -15 ute och det är då rätt exakt vad din maskin ger.Nuvarande ni förmodligen lite andra produkter som ger lite värme och jag vet inte hur bra/dåligt fastigheten är isolerad.Räknar du med -20 eller kallare ute ofta och längre perioder så får du stötta lite mer med tex elradiatorer.
Intressant!Ser att den kostar ca 17000kr med installation efter ROT hos Polarpumpen. (Snabb googling)Som exempel gav jag under 19000kr för en Panasonic som ger 4kW vid -15°C. Imorse hade vi -14°C och då förbrukade pumpen ca 1200Wh. Körde på fläkthastighet 5/5.Slutsats, köp inte för klena grejer och lita inte på databladet när det står att de ska klara en viss storlek på hus.
Javisst är det intressant. Nu vet jag vad Solid AP 25 klarar i vårt hus=ner till -10c som ensam värmekälla. Tur att det inte är många dagar per år som det är så kallt här! Täljstenskamin och elradiatorer står redo och vid såna här dagar så tänder jag i kaminen då jag har gratis ved ett bra tag tag framöver.