Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad e detta för kort som bränt, Thermia Diplomat tws8 -05  (läst 3180 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Statesman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • ?
Va e detta för kort, varför har de bränt tro? nåt fel som orsakat de lr bara slitage? Dyrt?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
Skulle tro att det antingen är mjukstarten eller reläkort för elpatronerna.
Är det motorskyddet för kompressorn som skymtar uppe till höger i bild? Vart går de grå kablarna som försvinner ur bild nere till höger?
Kan du ta bort kortet och studera närmare vad som verkligen har brunnit? Om jag får gissa, så gissar jag på att det antingen har blivit varmgång i ett relä eller också har ett överslag på kortet (t ex pga fukt och damm eller en överspänning) tänt en ljusbåge. Det är ganska genomgående bland många värmepumpstillverkare att snåla lite för mycket och använda reläer av skumma fabrikat, strunta i gnistsläckningskomponenter mm, och följden blir att reläer börjar brinna upp efter 5-10 år.
Löste någon säkring eller JFB ut när det brann?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad e detta för kort som bränt, Thermia Diplomat tws8 -05
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 13:17:39 »
Det är mjukstarten som brunnit.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Vad e detta för kort som bränt, Thermia Diplomat tws8 -05
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2016, 13:33:11 »
Det är ett Danfoss nummer 086U0268   Softstart kimsafe 901 722   1 477   NOK
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Statesman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • ?
Happ de stämmer, mjukstarta va de! Nu e den bytt Ã¥ orsaken att den bränt va antagligen att växelventilen va kass Ã¥ hade hängt sej pÃ¥ mitten! Även den e nu bytt sÃ¥ nu funkar de fint igen  tummenupp
Tackar för svaren!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad e detta för kort som bränt, Thermia Diplomat tws8 -05
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2016, 14:44:09 »
Happ de stämmer, mjukstarta va de! Nu e den bytt Ã¥ orsaken att den bränt va antagligen att växelventilen va kass Ã¥ hade hängt sej pÃ¥ mitten! Även den e nu bytt sÃ¥ nu funkar de fint igen  tummenupp
Tackar för svaren!

Jag tror snarare som Torbjörn att det är dåliga komponenter som orsakar att de går sönder.
Min mjukstart gick sönder efter ca 8 år utan att nåt annat hade krånglat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Statesman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • ?
Jo så e de säkert. Men nu blev de ju väldigt många starter iom ventilen så de hjälpte nog till!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!