Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hjälp med dimensionering  (läst 2876 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PLinten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälp med dimensionering
« skrivet: 18 juli 2014, 21:08:42 »
Hej!

Blir inte klok på vilken storlek vi behöver på värmepump. Har hittills fått in 2st offerter på IVT pumpar och förslagen skiljer sig stort..
Ena rekommenderar en Greenline HA C6, med 114m aktivt borrhål, medans den andra rekommenderar en Greenline HE C9 med 161m aktivt.

Förutsättningar:
- 1,5 plans hus med källare byggt 1953, tegelfasad.
- Norra Västerbottenskusten
- 107kvm boyta och 60 kvm källare, finns även planer på 60kvm garage som ska värmas med värmepumpen.
- Stora 50-tals radiatorer i hela huset och vattenburen golvvärme i halva källaren.
- Nya 3 glas fönster 2013.

Nuvarande förbrukning: Ca 5-6 ton pellets i gammal kombipanna och 14000 kw el inklusive hushållsel (har ej varmt på övervåningen just nu.)

Skulle verkligen uppskatta några tips och rekommendationer.

Funderat lite pÃ¥ Nibe och eventuellt installera själv, (borrningen överlÃ¥ts sÃ¥klart till proffsen).  :)

Mvh Pontus

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2014, 22:03:39 »
Jag skulle inte välja en 6 kw vp till ett äldre hus som ev ska byggas ut med garage bättre med en lite för stor vp och komplettera med en tank om flöde eller vattenvolymen blir för litet. Eftersom du funderar på Nibe kanske en 1255 kan vara ett bra val och att installera själv är normalt inget problem om du är lite händig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2014, 02:45:50 »
Här i norrbottenskusten så borrar dom flesta numera uppåt 200m aktivt djup beroende hur långt man har till berget. Och du har väl nästan samma klimat och över -30 är inte ovanligt i Januari?

Har själv borrat 220m, aktivt 190m. Dom sista 20m kostade 4000kr är inte i dom sista metrarna pengarna ligger...

Väldigt generellt räknat men när man räknar radiatorer så räknar man med ca 65-70w m2 och tar du 65w gånger 167m2 så får du att du ska ha ca 10,8kw för att värma upp huset när det är som kallast. En fingervisning kanske vad man bör använda för pump beroende på isolering av huset och hur stora radiatorerna är.

Om du funderar på garage ska du absolut satsa på en 1255. Dock rekommenderade dom som borrade åt mig när jag frågade om 1255 att man ska ha två kortare hål för 1255. Någon annan kanske kan svara på varför det rekommenderas, tror även Nibe rekommenderar det själva.

En C9 som ena offerten ingår i är nog inte en så dålig rekommendation som huset är just nu utan garage. Om du vill montera en Nibe 1245 så är frågan om du ska välja en 8kw eller 10kw.

Du kan underdimensionera för att elpatronen ska täcka den sista effekten eller att pumpen dimensioneras för att täcka hela behovet.

Fundera även på ett ev. garage vilken temperatur du vill ha i det.

Här kan du leka lite med att se hur mycket effekt varje rum i huset behöver. http://myson.se/varme/04_mysg.htm
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad PLinten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2014, 09:31:05 »
Jag skulle inte välja en 6 kw vp till ett äldre hus som ev ska byggas ut med garage bättre med en lite för stor vp och komplettera med en tank om flöde eller vattenvolymen blir för litet. Eftersom du funderar på Nibe kanske en 1255 kan vara ett bra val och att installera själv är normalt inget problem om du är lite händig.

Okej, tycker också att en 6kw låter liten..
Vad räknas som för stor 1245-8, 1245-10 och 1255-16? Hur stor tank skall man isåfall köra emot?
Det lÃ¥ter bra det  :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2014, 09:38:40 »
1255 är en inverter och kan reglera ner effekten så till den bör det funka ok utan tank. Hur bra dom andra funkar beror på hur mycket vatten ditt system innehåller. En beg 500 liters acktank utan beredare funkar alldeles utmärkt kopplad som arbetstank om du har plats och kostar inte många kronor och då kan du köra med en 1245 10 kw utan problem.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PLinten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2014, 09:54:50 »
Här i norrbottenskusten så borrar dom flesta numera uppåt 200m aktivt djup beroende hur långt man har till berget. Och du har väl nästan samma klimat och över -30 är inte ovanligt i Januari?

Har själv borrat 220m, aktivt 190m. Dom sista 20m kostade 4000kr är inte i dom sista metrarna pengarna ligger...

Väldigt generellt räknat men när man räknar radiatorer så räknar man med ca 65-70w m2 och tar du 65w gånger 167m2 så får du att du ska ha ca 10,8kw för att värma upp huset när det är som kallast. En fingervisning kanske vad man bör använda för pump beroende på isolering av huset och hur stora radiatorerna är.

Om du funderar på garage ska du absolut satsa på en 1255. Dock rekommenderade dom som borrade åt mig när jag frågade om 1255 att man ska ha två kortare hål för 1255. Någon annan kanske kan svara på varför det rekommenderas, tror även Nibe rekommenderar det själva.

En C9 som ena offerten ingår i är nog inte en så dålig rekommendation som huset är just nu utan garage. Om du vill montera en Nibe 1245 så är frågan om du ska välja en 8kw eller 10kw.

Du kan underdimensionera för att elpatronen ska täcka den sista effekten eller att pumpen dimensioneras för att täcka hela behovet.

Fundera även på ett ev. garage vilken temperatur du vill ha i det.

Här kan du leka lite med att se hur mycket effekt varje rum i huset behöver. http://myson.se/varme/04_mysg.htm

NejdÃ¥, nog händer det att det är - 30 ibland i Januari, sÃ¥ det är nog ganska lika.  ;)
Hade faktiskt själv gissat på att runt 200 aktivt borde vara lagom :)

1255 låter väldigt intressant, men vet ej om jag får plats med 2 hål ev. om det borras snett.. Men kanske funkar med ett djupt?
Eller ska man satsa på 1245-10 och tank?

Garaget kommer jag (ifall det byggs) hålla runt 17-18 grader kanske, ungefär som källaren..

Okej, intressant får kolla på detta senare :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2014, 10:04:21 »
1 st 200 meters hål borde funka utmärkt till en 1255 om inte energibehovet är så stort men vill man köra den på max effekt en längre tid krävs nog djupare borra eller flera hål den lämnar ju ca 16 kw.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2014, 11:36:14 »
1 st 200 meters hål borde funka utmärkt till en 1255 om inte energibehovet är så stort men vill man köra den på max effekt en längre tid krävs nog djupare borra eller flera hål den lämnar ju ca 16 kw.
Stämmer nog. Nibe skriver från 1x160m till 2x115 m ser jag nu och 16kw lär han väl inte plocka ut många dagar om året om ens någon...
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad jocke42

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2014, 12:48:54 »
Som alternativ till Nibe 1255 finns ju också Daikin bergvärmepump som också är en inverter som reglerar från 2,5 - 13 Kw och kan vara ett intressant alternativ.

 http://www.daikin.se/minisite/groundsourceheatpump/
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år

http://e-logger.se/pub?Kungsbacka

Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2014, 12:59:59 »
Säljs Daikin till privatpersoner för egen installation och har dom support till privatpersoner i så fall är det nog ett helt ok val.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PLinten

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med dimensionering
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2014, 11:46:38 »
Hej!
Förlåt för jag tog sådan tid att återkomma!
Och tackar för all hjälp!  tummenupp

Daikinpumpen ser ju onekligen intressant ut och verkar ligga i samma prisklass som 1255, ca:64000kr
Effektmässigt ligger ju den nog mer rätt mot mitt hus, är den att rekommendera? Verkar ju vara lite bättre support till privatpersoner från Nibe?
Om man som tjejen vill ha igång golvvärmen i källaren under sommaren, kommer vi väl behöva någon form av arbetstank ändå?
Är det isÃ¥fall försvarbart med inverter eller gÃ¥r det lika bra med 1245-10 dÃ¥?  Sc:,h Ca 8000kr skillnad..

Mvh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!