0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Om tempen på GT1 sjunker börjar tillskottstimern räkna ned. Om tempen på GT1 stiger återställs tillskottstimern.Har tempen på GT 1 sjunkit för mycket räknar tillskottstimern ned oavsett om det stiger eller sjunker.När tillskottstimern väl räknat ner, så går eltillskottet in vid behov ända tills det blivit så varmt så kompressorn stannar för uppnådd stopptemp på GT1Innebär inte att eltillskottet ligger i konstant utan, funktionen är att kompressorn går konstant och elen ligger och spetsar för att hålla tempen. Den funktionen styrs av "ramptiderna".
För att röra till det extra så skiljer det lite i beteende på vilken maskin det handlar om och vilken Rego 600 som sitter i maskinen.
Citat från: Fixaren skrivet 23 december 2009, 11:20:11För att röra till det extra så skiljer det lite i beteende på vilken maskin det handlar om och vilken Rego 600 som sitter i maskinen.Det verkar av dessa ord som att det finns en beskrivning av hur det fungerar. Är det något som du har och kan sprida i en vidare krets? Som det nu är studerar man vad som händer och tillverkar en hypotes som verkar rimlig. Sen händer något som inte alls stämmer med hypotesen. Som t.ex att pumpen stannade efter en tillsatskörningen pga stopptemperaturen hoppade ned 2,5 grader.
Jag listade snart ut fördröjningstimern-ramptid upp-ramptid ner men just 8.4 att den bryter på inställd temperatur för att inte skada pumpen tog ett tag.
Jag har REGO 637 och kan inte hitta någon meny som heter 8.4. Listan hoppar från 8.3 till 8.5 under I/S-menyerna. Det pratas mycket om ramptiderna och att dom är viktiga. I denna djungel, hur vet man vad man ska ha för värden på ramptiderna?
Citat från: Jalle H skrivet 23 december 2009, 14:39:24Jag har REGO 637 och kan inte hitta någon meny som heter 8.4. Listan hoppar från 8.3 till 8.5 under I/S-menyerna. Det pratas mycket om ramptiderna och att dom är viktiga. I denna djungel, hur vet man vad man ska ha för värden på ramptiderna? Samma på min pump. Ramptiderna är där 8.3.4 och 8.3.5. Tror att Lubbis 8.4 är 1.16 i min pump. Vilka värden man skall ha beror på hur trögt systemet är, hur mycket vatten det finns, eller, om det är golvvärme, om slangarna är ingjutna i betong eller inte. För egen del har kör jag med 3 kW tillsats inkopplad, det räcker så långt ner att det inte behövs mer. Då kan man strunta i ramptiderna. Jag har ställt dem på en minut, det är ju ingen risk att det går in 6 kW i onödan. Det är den funktionen ramptiden har, den bestämmer hur snabbt de olika stegen, 3-6 (ev. 9) kW, kopplas in.
För att komma åt 8.3.4 och 8.3.5 ska man vara i installatörsmenyn - håll inne högre knappen i mer än 10 sek så står det I/S upp till höger.För att komma åt 8.4 måste man vara i Fabriksmenyn och dit är det lite besvärligare att komma och man bör framförallt veta vad man pysslar med eftersom man kan sabotera inställningar som är till för att skydda pumpen. Skicka PM till mig om ni vill veta hur men som sagt det går att sabotera en hel del om man inte vet vad man gör.
Jag har 6KW på tillskottet och ramptid 30min, innebär detta att 3KW går in direkt ock 6KW efter 30min?
Citat från: lubbis skrivet 23 december 2009, 16:08:55För att komma åt 8.3.4 och 8.3.5 ska man vara i installatörsmenyn - håll inne högre knappen i mer än 10 sek så står det I/S upp till höger.För att komma åt 8.4 måste man vara i Fabriksmenyn och dit är det lite besvärligare att komma och man bör framförallt veta vad man pysslar med eftersom man kan sabotera inställningar som är till för att skydda pumpen. Skicka PM till mig om ni vill veta hur men som sagt det går att sabotera en hel del om man inte vet vad man gör.Är inne i I/S-menyn, kommer åt 8.3 men det finns inga undermenyer...dvs händer inget då jag trycker på välj
Citat från: Hasse G skrivet 23 december 2009, 19:18:43Jag har 6KW på tillskottet och ramptid 30min, innebär detta att 3KW går in direkt ock 6KW efter 30min?Om jag har förstått det hela rätt går 3kW in efter 15 minuter och 6kW när fulla 30 är uppnått, om du inte innan dess uppnått börvärdet för då kopplas tillskottet bort, i sin tur förutsatt att ramptid stänga inte är för lång!?!
Min tillskottstimer står på 180min,tar det alltså ytterligare 15min innan 3KW går in (Ramptid)?,har inte fattat skillnaden mellan ramtid öppna och tillskottstimer.Det går alltså inte att utläsa hur mycket effekt på tillskottet som varit inne ,bara antal timmar som pumpen velat ha tillskott?eller!!
Sedan förstår jag inte alls när man vill ha en ramptid stänga längre än 1 minut, men det hänger nog ihop med att jag inte begriper när ramptiderna slutar räkna hit eller dit...
För egen del har kör jag med 3 kW tillsats inkopplad, det räcker så långt ner att det inte behövs mer.
Citat från: Roland skrivet 23 december 2009, 15:14:39För egen del har kör jag med 3 kW tillsats inkopplad, det räcker så långt ner att det inte behövs mer. Detta låter intressant. Tror jag ska testa detta själv.Blir effekten att det, så att säga, står och nöter längre med en jämnare temperatur på radiatorerna vid kyla ute? Klarar du verkligen -20 grader med detta?
Går kompressorn sönder finns det inte mer än 3 kW tillsatseffekt till förfogande om man har ställt in 3 kW. Det är lite lömskt, har man, som jag, tillsatsen normalt urkopplad, då finns ingen värme alls om kompressorn havererar. Värt att tänka på inför semesterresor vintertid.
Fast det där gäller nog inte för alla. Jag har HT+ och REGO 637. Där står att när man kopplar bort tillskottsfunktionen så "går tillskottet bara in vid larm och varmvattenspets" enligt manualen. Rätt fin funktion om det nu är så det funkar.
Citat från: ElectricMayhem skrivet 23 december 2009, 16:15:43Citat från: lubbis skrivet 23 december 2009, 16:08:55För att komma åt 8.3.4 och 8.3.5 ska man vara i installatörsmenyn - håll inne högre knappen i mer än 10 sek så står det I/S upp till höger.För att komma åt 8.4 måste man vara i Fabriksmenyn och dit är det lite besvärligare att komma och man bör framförallt veta vad man pysslar med eftersom man kan sabotera inställningar som är till för att skydda pumpen. Skicka PM till mig om ni vill veta hur men som sagt det går att sabotera en hel del om man inte vet vad man gör.Är inne i I/S-menyn, kommer åt 8.3 men det finns inga undermenyer...dvs händer inget då jag trycker på välj Är det nån där ute som har mer info att ge kring de här med menyerna .....
Idag var det -23,tillskottet gick in som tänkt men....något senare startar pumpen om och tillskottet går in ganska snabbt ,trots att tillskotttimern står på 2,30 och räknar ned(inställd på 3tim) varför? borde inte timern räknat till 0?detta skedde under värmeproduktion.Jag har ställt ner tillskottet till 3KW, borde räcka till hysfad innetemp(+grader) även om något pajar.
Pumpen gick först med kompresor samt tillskott stannade när den nådde rätt temp,så långt allt OK.Pumpen startade ca 20min senare, då den nått tillslagstemp,efter ca 30min går tillskottet in,det återstod då 2.30 på tillskottstimern.