Så här ser det ut. Se bild.Startade den nu och den går bra. har temperaturerna +1,8 grader in och -0,5 grader ut på köldbärarsidan.Kom på vad som kan vara problemet...Då pumpen stannar måste det ligga kvar vatten i värmeväxlaren. Kan detta frysa då spriten som är -0,5 grader kommer till växlaren och ingen cirkulation finns i växlaren. Sen nästa gång då pumpen startar så finns det små iskristaller som stannar av flödet av vattnet och spriten kyles ner för mycket...Kan det vara så?
NÃ¥n borde snickra ihop en Open Source firmware till Nibes 1x45
Nu har felet lokaliserats. Faserna på grundvattenpumpen var snodda fel och flödet ökade från 28 l/min till 60 l/min. Nu ligger temperaturerna på spritsidan på: In 3,4 grader. Ut 1,0 grader. Ingen frysrisk här inte.