Hej!

Jag snappade upp för några veckor sedan att det var någon som hade problem med legionellakörningen.
Jag var idag på en VVM 300 med F2020 som gjorde legionellakörning varje dag enligt kunden, men verkade inte stoppa på 65 grader som inställt utan fortsatte närmare 70 grader enligt kund.
Kontaktorerna släpper själva. Den är inställd på XXV 14 dagar.

I meny 1.5 så står det när nästa körning ska ske. Men det står bara två siffror utan sammanhang, t ex "68---" Efter omstart var det något på "4*---"
När man backar datumet till t ex 2009 så står det dag och månad istället för det där.
Även märkligheter kring symboler i displayens överkant blir normala om man backar datumet.

Är det någon mer som undersökt detta och vet om pumpen faktiskt gör legionellakörning som de ska även om det ser konstigt ut?

F1330 verkar drabbad med felvisningen, F360P också kanske? Alla andra F1x30 också? Det gäller displayen med tre knappar på varje sida.

Tänkte intresserade människor hemma i stugorna kan reda ut detta, t ex lägga legionellakörning varje dag och se om den gör legionellakörning trots rätt inställt datum?

Bild för att visa styrsystemgeneration och inget annat:
« Senast ändrad: 08 november 2022, 11:22:34 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #1 skrivet: 08 november 2022, 11:17:01 »
Undrar om de använder 24 bitarsord för att räkna minutrar från t ex 1990?
I så fall är det slutet av 2021 som det hela skiter sig, prova lite datum från t ex mitten av 2021 vs början av 2022?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hjalle74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #2 skrivet: 14 november 2022, 13:58:04 »
Hej,
Jag kollade in min vvm300 och jag har 60 dagar inställt mellan legionellakörningar, jag vet-lite lång tid men jag kör manuellt lite "extra varmt vv" emellanåt när elen är billig...som en egen legionellakörning..:)
Nu ställde jag klockan efter att ha läst detta och då strax efter körde den som brukligt igång en legionellakörning. Dagen efter visas bara ..................i meny 1.5 (nästa extra höjning)....
Jag ska testa och starta om hela maskinen (norsk reset), men väntar in billigare el....
Om det är så att den buggar på grund av datum, kanske man måste backa 10 år eller så, men det vore ju synd...
Följer vidare om någon annan kommer fram till nåt...
Hade bra,
Hjalle

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #3 skrivet: 14 november 2022, 14:14:41 »
Inte samma vvm men jag har också problem med vvm320.
Såg i uplink att legionellakörning inte gjorts på flera månader.
Min har slutat visa när nästa körning ska göras.Står bara -- i rutan (Tid för nästa körning). Aldrig ändrat, utan den har stått på 14 dagar från fabrik.
Har provat starta om och ändra inställningarna men enda gången den kör legionella är kl 00 den dagen jag försöker ändra inställningarna. Efter det får jag ingen legionellakörning fler gånger.

Edit: Kan det vara för att jag ändrat vv från normal till ekonomi?

« Senast ändrad: 14 november 2022, 14:42:03 av robbs »
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3587
  • Karma +2/-0
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #4 skrivet: 14 november 2022, 20:44:32 »

Edit: Kan det vara för att jag ändrat vv från normal till ekonomi?
Det är speciellt när ekonomi som används som det borde fungera som det ska.

Men det är generationen med färgskärm du har väl?
Lite märkligt med den typen av problem på den. Har du några larm i någon logg?
Blockeringen av elpatron ska hävas vid legionellakörning om jag minns rätt. Annars kanske det är något att testa.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad robbs

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #5 skrivet: 15 november 2022, 14:55:29 »
Det är speciellt när ekonomi som används som det borde fungera som det ska.

Men det är generationen med färgskärm du har väl?
Lite märkligt med den typen av problem på den. Har du några larm i någon logg?
Blockeringen av elpatron ska hävas vid legionellakörning om jag minns rätt. Annars kanske det är något att testa.

Mixtrade lite med detta igår igen efter att jag sett denna tråden.
Efter att ha stängt av och på funktionen och ändrat stopptemperatur av vv från 60-55 så kom datumen fram på nästa körning om två veckor.
Stopptemp verkar bara gälla legionellakörningen. Ekonomin stoppar vid 46c
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.

Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw

2022--12658kw
2023--11908kw

Utloggad Kalle999

  • K Andersson
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #6 skrivet: 22 april 2024, 15:03:29 »
Jag har också en VVM300 som från början var en VVM240 innan utedelen uppgraderades till en 2026-8.
PÃ¥ nästa XVV och larmloggarna stÃ¥r det datum 68 - - -  eller 35 - - -
Vad beror det på?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #7 skrivet: 22 april 2024, 16:20:58 »
Jag har också en VVM300 som från början var en VVM240 innan utedelen uppgraderades till en 2026-8.
PÃ¥ nästa XVV och larmloggarna stÃ¥r det datum 68 - - -  eller 35 - - -
Vad beror det på?

Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kalle999

  • K Andersson
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: VVM 240, VVM 300 (m.fl?) - Legionella/datum-buggen
« Svar #8 skrivet: 23 april 2024, 11:34:06 »
Låter som samma problem som TS hade, prova att ändra datum till år 2009?

Tack Carl N det hjälpte

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!