Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 20 januari 2013, 14:23:18 »Hejsan..Du må tenke varmebehovet ved -20 °C. I testen til Scanoffice grafen er hentet fra er det tenkte huset pumpen står i i behov av 146w/grad
Utav ren nyfikenhet så ställer jag en liten extra fråga..när jag så grafen som TUCSONOR la upp på sidan så mäter dom på +20grader som pumpen blåser ut.. om man tex säger att det är -20 grader ute, och vill att den ska pumpa ut låt säga 24-25 grader värme..hur mycket ström kräver pumpen då emot när den ger ut +20 gradig värme?
//Henke.
Om du vil ha det 4 grader varmere enn 20 °C må pumpen levere 4 x 146 = 584W.
Ved -20 har pumpen ca 1,8 i COP, det betyr den må trekke 584W/1,8=324W mer på 24 mot 20 innetemp.
MEN: Det gjør den bare om den allerede ikke går på maks, for du ser den avgir maks 3kW på -20.