Författare Ämne: NA 4000 startar inte  (läst 3515 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mk1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
NA 4000 startar inte
« skrivet: 13 maj 2007, 08:52:02 »
Det brummar bara till i utedelen när den försöker starta, men sedan händer ingenting :(
Nån enstaka gång startar den, men den har mestadels stått still i ett par veckor nu... fiR:
Nån vänlig själ som har tips och ideer? Sc:,h

/Kimmo
MVH
/MK1

Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta

Utloggad Mk1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 startar inte
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2007, 09:28:28 »
Ja detta forum var det verkligen full fart i.. ::)
MVH
/MK1

Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NA 4000 startar inte
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2007, 09:58:24 »
Hehe, det har varit en del identiska inlägg när det gäller just NA 4000, prova sökfunktionen så får du nog upp en del svar.
(Själv kan jag för lite om dem för att kunna hjälpa dig)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=search;advanced;search=
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 09:59:57 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Mk1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: NA 4000 startar inte
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2007, 08:02:34 »
Jag har sökt, men inte hittat någonting om liknande problem.
MVH
/MK1

Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NA 4000 startar inte
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2007, 08:21:00 »
De där pumparna hade problem med elektroniken, glapp och kallödningar samt "dåliga" kontaktorer.
Prova med en besiktning av alla kontakter och lödningar så kanske med lite tur att du hittar nåt som inte funkar som det ska.
Se till att bryta späningen innan du börjar mecka.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: NA 4000 startar inte
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2007, 09:52:12 »
Om ytterdelen står & brummar kan det mycket vä vara kompressorhaveri......tyvärr....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!