Som sagt. DUT -31 ºC underskrids med råge så elmätaren lär snurra i helgen. Dock skippar vi nog skoter/skid-svängen upp till husvagnen i Kåbdalis. Där utlovar SMHI -44 ºC...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 13:33:22 »
Vi skall tydligen fÃ¥ -35°C  ???

Och min pump som bara klarar -30 utan tillskott! *Forbidden in our house
Det blir att IKEA varmeljus i helgen med andra ord.  :D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 14:48:31 »
Har väl svårt att tro att -35 ºC under en kort period kan påverka innetemperaturen så mycket på en -30 ºC pump att tillskott ska behövas.
Min -10 ºC pump klarar -25 ºC en natt eller så, iofs beror det kanske på damens acceptans på att innetempen gått ner från 21 -> 19.
I mitt fall har det gått väldigt bra, men nu varnas det för -31 ºC här och då kanske gränsen nås, i morrn bitti lär det väl bara vara 14-15 ºC inne i så fall och det tror jag tyvärr inte tolereras.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 15:05:33 »
För mig funkar det med 1:a steget på tillsatsen (3kw) Kan ej kompromissa mer. Har varit -36 och högre upp mot Jutis hade dom -40
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 16:22:53 »
Eltillskott eller ej: min VP har legat precis på gränsen under dagen(-29 ca) framledningen har inte riktigt orkat men bara saknat 1-2 grader så det har blitt lite svalare på nedervåningen.
Har löst det genom att öka kurvan från 33 till 34 vilket slog till tillskottet.

Ska väl endÃ¥ bli kallare än -35 enligt SMHI i Boden och dÃ¥ brukar det va 4 grader kallare här i kallhÃ¥let än i stan....nära -40 alltsÃ¥. Tror min mentala inställning just nu är att jag gillar tillskottet :-)    ...fast jag fÃ¥r nog erkänna att jag under dagen funderat pÃ¥ vad jag skulle fÃ¥ för min 8kW som beggad ifall jag byter till en 10 eller 12  ::)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 16:25:47 »
Det blir att IKEA varmeljus i helgen med andra ord.  :D

Har du räknat ut kilowatttimmepriset pÃ¥ IKEAs värmeljus ? tur vi bara har 20 mil till IKEA nu mot 60 förut  *roflmao*
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 16:31:24 »
30 W av ett ljus X 30 st  1KW
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 16:37:13 »
30 W av ett ljus X 30 st  1KW

Dividerat pÃ¥ bilresans 2*2tim a´15kw = 60kWh.   COP blir kring 1.6.   :)          Procent alltsÃ¥, eller omskrivet 0.016    ;D
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad petera9999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Thermia 10Kw med 250m borra
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 17:04:16 »
Är lite avundsjuk.
Har ju haft som kallast -16 grader så man har ju inte fått en 24 timmar sångtid ännu.
Hade varit roligt och se hur den betedde sig ner mot dessa temperaturer.


Peter

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 17:23:28 »
Temperaturen här nu -33 enligt mätaren i köket och -31 från loggern, och temperaturen sjunker stadigt.
Än så länge inga problem för värmepumpen. :) Kul att se i natt och i morgon, då får man se om det blir någon vilotid för pumpen.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 20:24:32 »
Vid -18 ºC till -20 ºC ute gÃ¥r gränsen för vad min VP fixar sÃ¥ nu har jag kopplat in elpatronen.  :'(
Själv skulle jag kunnat tolerera nÃ¥gra grader kallare inne men fru "Carl N" blir sÃ¥ sur om temperaturen inne sjunker under 20 ºC.  :D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 20:28:20 »
Själv skulle jag kunnat tolerera nÃ¥gra grader kallare inne men fru "Carl N" blir sÃ¥ sur om temperaturen inne sjunker under 20 ºC.  :D

Samma lika, byt ut Carl N till AAKEE och 20 till 23-24.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2012, 21:06:45 »
Just nu -36, VBf 43 ºC, kBin -1,2 ºC. 2-3 kW tillskott
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2012, 21:35:13 »
Just nu -36, VBf 43 ºC, kBin -1,2 ºC. 2-3 kW tillskott

Nästan samma, -36 (VP visar -33) VBf 47 Kbin 0, ut -3.  3Kw tillskott som jobbar, men inte riktigt hela tiden.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad scoutman

  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo pÃ¥ landet är bäst!!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast pÃ¥ landet förstÃ¥ss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förrÃ¥d.
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 22:02:25 »
-31,4 ºC Thumbsup. Inget elstillskott men eldat i kaminen..i schtaaan
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  MÃ¥l: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskÃ¥p -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp nÃ¥gra ggr/vinter.
Ã…r 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,0
Ã…r 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +2,3
Ã…r 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +3,3
Ã…r 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Ã…rsmedeltemp +4,4

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!