Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Varmvatten frÃ¥n EcoHeat med bergvärme  (läst 25003 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #45 skrivet: 07 november 2010, 00:08:57 »
Kulla backen  Tack


Det hjälpte med att sätta ja nu har det blivit varmvatten utan el .Jag har diffen 7 grader 15 minuter startfördröjning vet ej om det behövs,nu har jag ca 35  starter pÃ¥ ett dygn
är det för mycket eller, vi har ca 6 plusgrader ute 21,5 inne dra ca 22kvh per dygn tycker inte det är mycket eller? Jag har 500 meter slinga men diffen på brinen vill ligga på 5 grader fast pumpen går på 3 an kanske lite luft kvar svårt att bli av med.Annars skit nöjd men jag är sånn jag vill inte bara köpa och sen är det bra jag vill veta hur det fungerar och hur man ställer inn så att det går optimalt.För alla montörer iallafall här nere bara monterar och sen kör på grundinställningarna sen tack och adjö. Man vill ju ha lite ekonomi i det också.Så vi har själv monterat ,det e ju det som man lär sig av,har bara haft kunskap om pellets innan nu börjar jag lära mig lite om hur detta fungerar.Detta forum är toppen för här är många KUNNIGA eller?

vad bra.. testa att kör så ett tag, så får vi se hur det blir, när det blir lite kallare. hur många starter du får då.
500m på en slinga,? 5g ska fungera bra, bör ligga mellan 3-5g .
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #46 skrivet: 07 november 2010, 00:35:28 »
Kollade lite till såg att det inte är en skiktplåt tydligen är tanken delad. Men undrar över en sak stog på hemsidan att tanken kunde välja det för tillfället billigaste energislaget men hittade ingen styrning för det typ lv till -10 sedan pellets när det blir kallare ?

meny extern panna och meny inställningar. tror jag att det är.. inte så insatt.
skulle vara kul att se och trycka lite pÃ¥ en anläggning med ecozenith.  Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad devoman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #47 skrivet: 17 november 2010, 11:13:09 »
Min förbrukning är stabil trots kallare väder, förbrukningen har gått upp ca 30 kwh per månad. Starterna ligger stabilt på 21, drifttid 12 - 14 timmar. Drifttid har ökat när det blev kallare, från ca 8 till 12 timmar per dygn.

Mina inställningar:
Elpannan                 50
Elpannan max           1.5 kwh
Fördröjning shunt      180
Huskurva lutning        45
Sommardrift              -5
VP max                    55
VP min                     40
Diff start/stop           10
Startfördröjning         15

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #48 skrivet: 20 november 2010, 16:54:39 »
Det har ingen större betydelse om det är VP patron eller VVBs patron som värmer vattnet när det gäller förbrukningen. Det som avgör är två saker. Om varmavattenberedaren är bättre isolerad så är den effektivare. Eller om shunten går in och tar varvvatten från toppen till värmesystem så går det åt mer El. Sen som lera nämner erhålls en bättre varmvattenkomfort om man lagerför lite varmvatten i en beredare då tappning av ECoheat hastigt så hinner den inte producera nytt tillräckligt snabbt utan hög patroneffekt
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

Utloggad devoman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • EcoHeat 7.5 bergvärme, VVB 110 liter Thermia
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #49 skrivet: 21 november 2010, 10:33:44 »
Precis, därför har jag en VVB på 110 liter installerad i serie efter pannan. Det är en Thermia. Jag har dock inte kunnat mäta el-förbrukningen från VVB. Pannan ligger nu på 20 - 25 kwh per dygn, varav 5 - 10 kwh är El från patronen/Elpannan.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2011, 17:54:18 »
Satt och läste om inställningar på Eco heat och det skrivs om att ändra värdet på Värmepumpen den kör ju bara upp till 50 grader dom första 72 tim, men sen var ändrar man så att den går upp till 55 grader jag hittar ingen där man kan välja, så en fråga till läste att man kan ändra diffen mellan start och stopp var gör man det. Har en Eco heat 7.5 som är ny installerad har gått 90 tim nu men tycker det är lustigt att VP inte går upp högre än 51 grader
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #51 skrivet: 09 januari 2011, 18:02:46 »
Satt och läste om inställningar på Eco heat och det skrivs om att ändra värdet på Värmepumpen den kör ju bara upp till 50 grader dom första 72 tim, men sen var ändrar man så att den går upp till 55 grader jag hittar ingen där man kan välja, så en fråga till läste att man kan ändra diffen mellan start och stopp var gör man det. Har en Eco heat 7.5 som är ny installerad har gått 90 tim nu men tycker det är lustigt att VP inte går upp högre än 51 grader

efter 72drifttimmar på kompressorn så går den automatiskt över till att värma till 55° vid var fjärde start.
annars max vp och diff start/stop m.m ändrar du i kodade menyn.
(Avancerat/Service/Fabriksinst kodad)(372)
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #52 skrivet: 09 januari 2011, 18:30:39 »
Är det någon fördel att ändra dessa värden tänkte att om VP jobbade upp till 55 grader så slipper el patronen gå in och värma som den gör ibland rätt så det är plusgrader ute, sätter jag el patronen på 0 blir varmvattnet mycket kallare. Värdet just nu på Värmepumpen 38 grader och 40 grader inom parentes
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #53 skrivet: 09 januari 2011, 18:41:25 »
Är det någon fördel att ändra dessa värden tänkte att om VP jobbade upp till 55 grader så slipper el patronen gå in och värma som den gör ibland rätt så det är plusgrader ute, sätter jag el patronen på 0 blir varmvattnet mycket kallare. Värdet just nu på Värmepumpen 38 grader och 40 grader inom parentes
kompressorn jobbar upp till 55° vid var fjärde start om VV-höjning är (JA) för att få upp värmen lite i övre delen(pannan).
du kan använda funktionen extra VV vid behov eller schemalägga 2st höjningar/dygn.
kan även installera en knapp som placeras på lämplig plats, som aktiverer extra VV.
(värmer med enbart kompressorn eller med kompressor+el-patron med el patron upp till önskad temperatur, max 80°)
att använda el-patronen är oftast ingen katastrof, men temperaturen ska ställas så lågt som möjligt, vid för låg temperatur blir VV-komforten lidande.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #54 skrivet: 15 januari 2011, 22:51:23 »
@boax

vad har du för in temperatur på brine ?

har du låg sådan sjunker max värdet på pumpen, kommer dock ej ihåg exakta värden. har du minus grader in?
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 12:22:59 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #55 skrivet: 16 januari 2011, 12:03:50 »
Jag undrar vilket man ska välja, VV höjning ja innebär ju att var 4 start kör vp upp till 55 grader jag behöver bara varmvatten morgon och kväll är det inte bättre att stänga av vv-höjningen och använda menyn dag för dag och ställa in dom tider man vill ha varmvatten pÃ¥.Vilket är bäst? Sen en frÃ¥ga till det finns nÃ¥got som heter Extra vv min hur funkar det nÃ¥gon som vet CTC Ecoheat 7.5 h v3  Sc:,h
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #56 skrivet: 16 januari 2011, 14:14:36 »
Jag undrar vilket man ska välja, VV höjning ja innebär ju att var 4 start kör vp upp till 55 grader jag behöver bara varmvatten morgon och kväll är det inte bättre att stänga av vv-höjningen och använda menyn dag för dag och ställa in dom tider man vill ha varmvatten pÃ¥.Vilket är bäst? Sen en frÃ¥ga till det finns nÃ¥got som heter Extra vv min hur funkar det nÃ¥gon som vet CTC Ecoheat 7.5 h v3  Sc:,h

har du bestämda tider du behöver VV så är det bättre att ha VVhöjning nej, och köra extra VV. tex dag för dag. Thumbsup
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #57 skrivet: 16 januari 2011, 14:31:02 »
Men då måste jag väll stäng av elpatronen så den inte går in och värmer eller har jag fel??
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #58 skrivet: 16 januari 2011, 14:57:31 »
Men då måste jag väll stäng av elpatronen så den inte går in och värmer eller har jag fel??

joo av med elpatroen. måste väl räcka med VV om kompressorn får jobba till 55° när du kör extra VV?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2011, 18:55:32 »
Jag kollar alla uppgifter om inställning pÃ¥ forumet  för att fÃ¥ varmvatten som hÃ¥ller en behaglig temp men hittar inget som är perfekt  när det är plusgrader ute,nÃ¥gon som har hittat en bra inställning som man ska använda, elpannan eller att köra varmvatten höjning till 55 grader var 4 start finns det nÃ¥gon som tycker att han har hittat en bra lösning. Tacksam för all info hur ni har ställt in era värden det finns ju sÃ¥ mycket alternativ
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!