Tog ut en servicetekniker, som upptäckte olja vid kompressorn och antog köldmedieläckage. Han fyllde på detta.
Brine givarna hade som sagt hamnat fel och blev nu kalibrerade. visar nu normala ut/in tex -4/+4.
väsentligt bättre effekt på kompressor, och endast tillsats vid ngt VV.
Deltat förblir dock högt, mellan 7 och 10. Teknikern misstänker luft i brine kretsen.
Dessutom tycker jag VV inte kommer upp ordentligt - den kan jobba med t/r 59-60/52, men det kommer inte högre än 51/52.
nu blir det stresstest med -10 närmsta dygnen.