Går kompressorn alls?Finns det risk att man bytt plats på faser vid den nya elinkopplingen?
Om den gått ett tag med fel fasföljd så har troligen kompressorn havererat.
Har du känt på sugledning resp. tryckledning vid kompressorn? Sugledningen ska vara kall och tryckledningen varm.
Hur identifierar jag dessa?
Den jobbar ju? men kruxet är att brinen ligger på 6/12 eller som lägst 5/11. Kan den inre cirkpumpen justeras upp?
Skillnaden i temp mellan sugrör och tryckrör skall vara ca 30 grader när kompressorn går, då indikerar det att allt är OK.Om hela systemet är utkylt, och huset kallt (och om du har rumsgivare) så kan eltillskottet triggas, det är naturligt, tills den fått upp tempen.Vill du slippa det så kan du spärra elpatron.Hur hög framledningstemp går det ut på systemet när du har 94 graders hetgastemp?
Det måste vara något fel med köldbärargivarna. Så här års ska man inte kunna ha en ingående köldbärartemperatur över 10 grader även när kompressorn står still. Differensen antyder att pumpen tar värme från köldbäraren och i så fall ska köldbärartemperaturerna ligga i närheten av noll. Det är vanligt att köldbärargivarna (och utegivaren) blir fuktskadade och visar för hög temperatur.
Om hela systemet är utkylt, och huset kallt (och om du har rumsgivare) så kan eltillskottet triggas, det är naturligt, tills den fått upp tempen.Vill du slippa det så kan du spärra elpatron.
Om du haft köldmedieläckage borde lågtrtryckvakten larmat.
Om jag inte missminner mig så brukar suggastempen ligga rätt nära framledningstempen.
Min thermia duo 12 som monterats om till nytt rum slår på tillsats 1 el. 2 el. 3 trots utetemp mellan 0 och -1.Brine ut och in ligger på 6 resp 12 eller 5 resp 11, men aldrig lägre. Varför utnyttjar inte pumpen brinesidan mer? Jag minns att brinen tidigare om vintern kunde komma ned ordentligt.Är det fel eller felinställning på BVP's egen cirkulationspump? kan en ny elinkoppling stökat till det?
Tror också kompressorn har tagit stryk. En tryckrörstemperatur på 95 grader och behov av elpatrontillsats tyder på att kompressorn arbetar men att den transporterade mängden köldmedium är lägre än vad den ska vara. Konstigt att det inte kom larm om fel fasföljd omedelbart. Jag får intrycket att larmet kom efter en veckas drift med felkopplade faser.
Nivån i köldbärarkärlet har inget med det här problemet att göra. Köldbärare och köldmedium är två olika saker. Köldbäraren är spritlösningen som cirkulerar i berget eller i markslingan. Köldmediet är det kompressorn pumpar runt. Cirkulationspumpen fungerar förmodligen också som den ska, problemet där är nog givarna. Hade cirkulationspumpen inte fungerat skulle det ha blivit lågtryckslarm. Lite konstigt att kompressorn skulle ha blivit skadad om det bara var en kort tid den gick med fel fasföljd.
Var ligger huset? Om ingående köldbärare är 5-6 grader kan det vara ett rimligt värde med ett bra borrhål i södra Sverige och en pump som fungerar dåligt. I så fall är det givaren på utgående som är fuktskadad. Det är ju orimligt att utgående ligger högre än ingående.
Tolkade t/r fel. Bergtemperaturen i Stockholmstrakten är 7,5-8 grader beroende på hur djupt borrhålet är så varmare än så kan köldbäraren inte bli.
tack! tror borran är på ca 200m.då måste ju kb retur på 10/11/12 visa på skadad kb givare.frågan är om detta fel påverkat funktionen, eller om dålig effektivitet mm beror på skada/läckage på kompressorn?
frågan är om detta fel påverkat funktionen, eller om dålig effektivitet mm beror på skada/läckage på kompressorn?