SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #60 skrivet: 04 november 2017, 15:46:42 »
Ok
Då finns väl endast ett alternativ kvar? större element
då är frågan skall jag montera ytterligare ett element typ 2rör då detta skulle vara
relativt enkelt när pannrummet är rakt under.
Eller skall jag byta ut ett befintligt problemet är att jag har underkopplade mitt cc70
 dontknow

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #61 skrivet: 14 november 2017, 21:28:40 »
Det är varmare på övervåningen/kallare på nedervåningen. Med 'rätt' kurva så får vi runt 21c uppe och 19.5c nere, ökar jag värmen blir det 20c nere men för varmt på övervåningen. Gäller hela övervåningen, så strypa en radiator hjälper antagligen inte.
I pannrummet syns det två rör (tur/retur) för värme, men hittar ingen ventil någonstans. Är det möjligt att få det mer jämnt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #62 skrivet: 15 november 2017, 09:26:23 »
Det kommer att funka att strypa med termostater på radiatorerna uppe.
Du kommer få lite kortare drifttider, men det kan justeras med startvärde kompressor i 4.9.3.
Det hade varit bättre om det gått att justera flödet i slingan direkt, men inte alla system är byggda med ventiler där tyvärr.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Albineriksson7

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #63 skrivet: 15 november 2017, 21:47:13 »
Det kommer att funka att strypa med termostater på radiatorerna uppe.
Du kommer få lite kortare drifttider, men det kan justeras med startvärde kompressor i 4.9.3.
Det hade varit bättre om det gått att justera flödet i slingan direkt, men inte alla system är byggda med ventiler där tyvärr.

Okej tack, just nu behövs det ca 40c framledningstemp vid 0c ute. Då har vi ca 20c på nedervåningen och 21 eller lite mer på övervåningen. Vet inte hur dålig det är (stort gammalt hus), men behövs det kanske lite mindre genom att strypa alla element på övervåningen? För egentligen behövs det bara 38c för att få det minst 20c rumstemp uppe.
Några nackdelar för kompressorn genom att strypa på övervåningen? Sämre cop?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145 tappvattensproblem
« Svar #64 skrivet: 17 november 2017, 07:51:11 »
COP påverkas mest av framledningstemp och har ni fullt öppet nere och låter behovet av värme där styra så blir det som det blir.
COP blir inte bättre av att ni har det lagom nere och för varmt uppe.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!