Titel: Diff köldbärare in & ut
Skrivet av: 550 XPG skrivet 09 november 2019, 16:34:59
Hejsan,

Har en "Daikin "EGSQH10S18AA9W"

När den gör varmvatten så skiljer sig in och ut på ca 3 grader. 5,0 - 2,0. Ligger på 3000w
När den gör värme så skiljer in och ut bara ca 0,5 grader 5,0 - 4,5 ligger på 800w
Känna som den inte jobbar effektivt? Okey värmeuttaget är ju lågt, så den behöver väl inte jobba hårdare
men bara 0,5 grader diff?


Hälsningar/Per
Titel: SV: Diff köldbärare in & ut
Skrivet av: Carl N skrivet 09 november 2019, 17:13:46
Den varierar ju uteffekten på kompressor efter behov och vid VV-laddning så krämar den väl på lite?
Sen tror jag det finns ett lägsta varvtal på KB-pumpen som den inte kan gå under, därför blir väl KB-diffen låg när kompressorn går på lite lägre effekt.
Titel: SV: Diff köldbärare in & ut
Skrivet av: Daikin_ skrivet 09 november 2019, 22:18:35
Hejsan,

Har en "Daikin "EGSQH10S18AA9W"

När den gör varmvatten så skiljer sig in och ut på ca 3 grader. 5,0 - 2,0. Ligger på 3000w
När den gör värme så skiljer in och ut bara ca 0,5 grader 5,0 - 4,5 ligger på 800w
Känna som den inte jobbar effektivt? Okey värmeuttaget är ju lågt, så den behöver väl inte jobba hårdare
men bara 0,5 grader diff?


Hälsningar/Per

Hej.
Effektivitet har inget att göra med ett högt delta T.
Faktum är att maskinens effektivitet är högre ju mindre delta T som maskinen jobbar med. Ett lågt delta T ger en högre genomsnittlig temperatur över förångaren och det ger en högre verkningsgrad. Anledningen till att vår maskin får ett lågt delta T på förångaren är resultatet av ett högt flöde på KB samt dellast för kompressorn.

Mvh
D
Titel: SV: Diff köldbärare in & ut
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 november 2019, 18:53:30
Den varierar ju uteffekten på kompressor efter behov och vid VV-laddning så krämar den väl på lite?
Sen tror jag det finns ett lägsta varvtal på KB-pumpen som den inte kan gå under, därför blir väl KB-diffen låg när kompressorn går på lite lägre effekt.
Om inte jag minns helt fel har Daikin fast hastighet på kb pumpen 3 lägen eller nått sånt inte delta styrd i alla fall.
Titel: SV: Diff köldbärare in & ut
Skrivet av: Carl N skrivet 11 november 2019, 09:14:24
Om inte jag minns helt fel har Daikin fast hastighet på kb pumpen 3 lägen eller nått sånt inte delta styrd i alla fall.

Aha, det skulle ju ännu mer förklara det hela.
Jag bara antog att KB-pumpen är varvtalssyrd då både kompressor och VB-pumpen ser ut att vara det.  Sc:,h
Men detta framgår inte så jättetydligt i manualen,