Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 oktober 2020, 15:40:51 »Vad menar du med undre givaren?
Och var ser man detta?
Jag försökte hitta manual för att hänvisa dig rätt. Men hittade bara liknande styrning på Thermia Villa.
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf
Det verkar inte finnas någon visning för nedre tankgivare. Returgivare kanske används däremot.
Teorin är att den kör legionellakörning genom hela tanken. Fyller på värme i toppen, suger i botten. När varmt vatten kommer ur botten så är legionellakörning lyckad. (Detta är en gissning hur det fungerar).
Vad visar returgivaren efter 0, 1, 2 och 3 timmar legionellakörning? (Är första läsningen utanför 25-45 grader så behöver du inte göra testet, då är något fel).
Om du vill, före legionellakörningen, stäng av värmepumpen, kolla husets elmätare, de kan visa nuvarande förbrukning om den är modern.
Sedan starta upp värmepumpen och aktivera legionellakörningen och läs av mätaren på nytt. Skillnaden är värmepumpens förbrukning. Tvättmaskiner och liknande får inte vara på samtidigt eftersom de drar ström stötvis.
Det man får ut av det är en teori om att full effekt av elpatronen kanske inte fungerar. Då kanske det blir bara en varm skiktning som aldrig tar sig ner.
Om den visar något felaktigt på returgivaren så kanske den fortsätter enda tills den får ett förväntat värde - som aldrig uppstår tänker jag.
Det är mina två teorier.