Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 4 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 oktober 2020, 15:40:51 »

Vad menar du med undre givaren?
Och var ser man detta?

Jag försökte hitta manual för att hänvisa dig rätt. Men hittade bara liknande styrning på Thermia Villa.
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/villa-skotselanvisningar.pdf

Det verkar inte finnas någon visning för nedre tankgivare. Returgivare kanske används däremot.
Teorin är att den kör legionellakörning genom hela tanken. Fyller på värme i toppen, suger i botten. När varmt vatten kommer ur botten så är legionellakörning lyckad. (Detta är en gissning hur det fungerar).

Vad visar returgivaren efter 0, 1, 2 och 3 timmar legionellakörning? (Är första läsningen utanför 25-45 grader så behöver du inte göra testet, då är något fel).

Om du vill, före legionellakörningen, stäng av värmepumpen, kolla husets elmätare, de kan visa nuvarande förbrukning om den är modern.
Sedan starta upp värmepumpen och aktivera legionellakörningen och läs av mätaren på nytt. Skillnaden är värmepumpens förbrukning. Tvättmaskiner och liknande får inte vara på samtidigt eftersom de drar ström stötvis.
Det man får ut av det är en teori om att full effekt av elpatronen kanske inte fungerar. Då kanske det blir bara en varm skiktning som aldrig tar sig ner.

Om den visar något felaktigt på returgivaren så kanske den fortsätter enda tills den får ett förväntat värde - som aldrig uppstår tänker jag.

Det är mina två teorier.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 29 oktober 2020, 23:33:31 »

Vad visar undre givaren?
Vad menar du med undre givaren?
Och var ser man detta?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 28 oktober 2020, 15:15:39 »

Vad visar undre givaren?
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 28 oktober 2020, 11:54:40 »

Ingen här som har en aning?
Det betyder ju att Elförbrukningen blir lite val hög.
Kolla:

Här kommer lite uppgifter.
2020-03-26 till 2020-08-06 gjordes legionella totalt 6 timmar (7,5 månader)
Men nu 2020-09-10 till 2020-10-27  har den gjort  5 timmar   (0,5 månad)
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 18 oktober 2020, 12:50:52 »

Jag TROR att man även kan sätta en tid som toppvärmen ska vara. Gå in i servicemenyn och rotarunnt lite. Håll in höger och vänster pil i ca 7 sekunder så kommer du in
Ok det hade jag redan kollat den står på 19 minuter så fortfarande fundersam varför den fortsätter i mer än 2 timmar Sc:,h
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 oktober 2020, 10:17:34 »

Jag TROR att man även kan sätta en tid som toppvärmen ska vara. Gå in i servicemenyn och rotarunnt lite. Håll in höger och vänster pil i ca 7 sekunder så kommer du in
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 18 oktober 2020, 09:50:48 »

Finns det någon som är bra på mjukvaran i pumparna, som kan ha en idé om varför legionellakörningen bär sig åt som på min?
Kör upp till 66 grader och sen bara fortsätter att "pumpa på" Fast 60 grader är satt som toppvärde.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 oktober 2020, 17:37:05 »

Ingen expert på styren, men kan en del om el. Orsaken till att du mäter 230V på alla stiften är att patronen är kopplad i Y och på ena benet (lindning/motståndstråd) ligger konstant spänning. Någon ström flyter inte genom patronen förrän kretsen sluts så att dom andra lindningarna blir spänningssatta (reläet slår till). 
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 17 oktober 2020, 17:32:17 »

Ja, om du tittar på dom så går dom först neråt för att vända och gå uppåt till värmepatronen. Skulle det vara fel på ett av reläna går det ju att ta bort/öppna "kontakten" för just den patronen, i alla fall tills en felsökning har gjorts.
Blev lite konfunderad när jag mätte mellan jord och dom 3 i skarven fick jag 230V Oavsett läge  Sc:,h
Men om jag mäter mellan 2 i skarven fick jag 400V Vid tillsats PÅ som blev 0V vid tillsats AV
Är ju ingen elekriker så det är väl som det ska vara antar jag.
Då är frågan vad det beror på att Legionella körning går upp till 66 grader och håller på i ca. 2 timmar.
Inställt värde är 60 grader.
Kan det vara mjukvarufel eller vad tror Ni Experter??
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 oktober 2020, 12:47:09 »

Ja, om du tittar på dom så går dom först neråt för att vända och gå uppåt till värmepatronen. Skulle det vara fel på ett av reläna går det ju att ta bort/öppna "kontakten" för just den patronen, i alla fall tills en felsökning har gjorts.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 17 oktober 2020, 12:23:58 »

Ovanför cirkpumpen nere till vänster har du två fyrkantiga "kontakter", det är 2x3 grå trådar. I ändan på själva kontaktdonet kommer man åt att mäta spänningen, men kanske än bättre är att med en tångampermeter mäta om det flyter ström i trådarna. Mäter du spänning så kom ihåg att en av dom tre trådarna som "hör ihop" är spänningssatt hela tiden. Reläet bryter bara två faser.
Ok det förklarar varför jag fick spänning där när mätte Mätte mellan jord och en i den "klumpen"
Du menar dom markerade kopplingarna antar jag
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 oktober 2020, 10:54:02 »

Ovanför cirkpumpen nere till vänster har du två fyrkantiga "kontakter", det är 2x3 grå trådar. I ändan på själva kontaktdonet kommer man åt att mäta spänningen, men kanske än bättre är att med en tångampermeter mäta om det flyter ström i trådarna. Mäter du spänning så kom ihåg att en av dom tre trådarna som "hör ihop" är spänningssatt hela tiden. Reläet bryter bara två faser.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 17 oktober 2020, 10:17:43 »

Det sitter två relän för tillskott ett som kopplar i 3 kW och ett som kopplar in 6 kW eller bägge som då kopplar in 9 kW dom sitter på ett kort mitt på VP. Vid legionellakörningen kopplas det in 6 kW.
 Om man plockar bort frontplåten sitter dom nästan exakt på mitten. Reläna är inte så lätt att byta då dom sitter monterade på ett "kretskort" men man har gott om plats och mäta lite på utgångarna. Obs värmen är kopplad i Y och det är bara två faser som bryts. Före reläna sitter ett mekaniskt överhettningsskydd.
Ok Så om jag fattar rätt är det det högra blåa reläet Men var kan man mäta får att veta om det går ström till elementet?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 16 oktober 2020, 21:03:55 »

Det sitter två relän för tillskott ett som kopplar i 3 kW och ett som kopplar in 6 kW eller bägge som då kopplar in 9 kW dom sitter på ett kort mitt på VP. Vid legionellakörningen kopplas det in 6 kW.
 Om man plockar bort frontplåten sitter dom nästan exakt på mitten. Reläna är inte så lätt att byta då dom sitter monterade på ett "kretskort" men man har gott om plats och mäta lite på utgångarna. Obs värmen är kopplad i Y och det är bara två faser som bryts. Före reläna sitter ett mekaniskt överhettningsskydd.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 16 oktober 2020, 19:03:09 »

Nu saknas typnummer i tråden, men i installatörsmanualen borde det vara utpekat vad komponenterna har för funktion. Annars följ elpatronkablarna så kommer kontaktorn i andra änden.
Man hör att ett relä slår när man aktiverar tillsats i service menyn.både 3 kw och 6 kw
Och där är temperaturen för legionella inställd på 60 grader kan det vara mjukvaror relaterat ?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 16 oktober 2020, 12:16:25 »

Nu saknas typnummer i tråden, men i installatörsmanualen borde det vara utpekat vad komponenterna har för funktion. Annars följ elpatronkablarna så kommer kontaktorn i andra änden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 oktober 2020, 10:53:58 »

Öppna ellåda och kolla, jag har för mig om att de sitter på ett kort tillsammans med mjukstarten på Thermia?
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 15 oktober 2020, 23:15:57 »

Gissar på att kontaktorn för elpatron börjar ge upp, den fastnar och släpper inte när den ska.
Ok finns det något sätt att kolla det eller är det bara att byta och se?
Kan du ge nån ledtråd om var den sitter antar att det finns mer än en kontaktor under skalet
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 oktober 2020, 20:23:15 »

Gissar på att kontaktorn för elpatron börjar ge upp, den fastnar och släpper inte när den ska.
Skrivet av: mrbeach
« skrivet: 14 oktober 2020, 10:30:01 »

Hej har en fundering angående legionella körning.
Som syns på bifogad bild så fortsätter elpatronen att vara igång långt efter att varmvattnet kommit upp till 66 grader.
1 timme och 52 minuter. Och den fortsatte efter detta så över 2 timmar.
Det hörs även ett "Kluckande" ljud spelat in det med men volymen blev låg hoppas att det kan höras.
"Edit kan inte skicka ljudfilen"

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!