Skrivet av: Josth
« skrivet: 16 april 2021, 11:58:52 »Med 3 kbm eldningsolja och 75% verkningsgrad på en gammal panna blir nettobehovet av värme ca 23000 kWh/år. Till det räcker en 8 kW värmepump. Det blir över 80% effekttäckningsgrad. Eftersom priset skiljer så mycket mellan 8 kW och 12 kW misstänker jag att den 8 kW som offererats är 1-fasmodellen. Det är bättre att välja 3-fasmodellen som fördelar effekten på alla mätarsäkringar. Särskilt viktigt om man har små mätarsäkringar även om modellen kostar mer.
Du bör gärna ha ett svar på "Vad behövs det för framledningstemperatur ut från pannan hos dig för att hålla 20 °C inne när det är ca -12 °C ute?" innan man slutligt bestämmer vilken värmepump man väljer. Olika värmepumpar klarar olika temperaturer och NIBE är där en av de bästa. Dimensionerande vinterutetemperatur varierar mellan -10 och -14 °C i Skåne enligt Boverkets tabell.
Du bör gärna ha ett svar på "Vad behövs det för framledningstemperatur ut från pannan hos dig för att hålla 20 °C inne när det är ca -12 °C ute?" innan man slutligt bestämmer vilken värmepump man väljer. Olika värmepumpar klarar olika temperaturer och NIBE är där en av de bästa. Dimensionerande vinterutetemperatur varierar mellan -10 och -14 °C i Skåne enligt Boverkets tabell.