Skrivet av: Karneolen
« skrivet: 15 november 2010, 20:47:14 »Desmond:
Tackar för infon. Jag har redan varit i kontakt med både LG Sverige och Kohs
och fått god respons.
Lite historik och symptom (LG C12AWR Art Cool):
Liten eller ingen avfrostning av ytterdel när det närmar sig +2 och lägre.
Samtliga sensorer (termistorer x 2 + lyfttemp) i ytterdelen mäter okej. Ingen
skillnad vid byte av "Main board" i ytterdel.
En ev. lösning (i mitt fall):
Efter lite vidare felsökning samt samtal med LG så verkar det som mitt fel ligger
i innerdelen. LG har haft ett fåtal fall där ytterdelarna mäter okej men felet ligger
på "Main board" "indoor unit". Detta kretskort finns att beställa hos LG (företag),
Kohs (privatpersoner) samt även andra kylgrossister.
Övriga funderingar & kuriosa:
Det är synd att det inte var en enkel lösning, typ en termistor som gett upp. Denna
felsökning som nu gjorts har tagit en massa tid (som jag inte har) och det hade varit
snabbare och "billigare" att sätta in en ny pump. Nu har jag ju iofs gjort felsökningen
själv, styrsystemet verkar ju ganska trivialt det finns ju bara 5-6 st givare och ett par
aktuatorer som det ser ut på kretsschemorna för inner- & ytterdel. LG är kanske lite
annorlunda när det gäller distributionen av funktionalitet som förlägger en del av
avfrostningens logik till innerdelen.
MVH
// Karneolen
Tackar för infon. Jag har redan varit i kontakt med både LG Sverige och Kohs
och fått god respons.
Lite historik och symptom (LG C12AWR Art Cool):
Liten eller ingen avfrostning av ytterdel när det närmar sig +2 och lägre.
Samtliga sensorer (termistorer x 2 + lyfttemp) i ytterdelen mäter okej. Ingen
skillnad vid byte av "Main board" i ytterdel.
En ev. lösning (i mitt fall):
Efter lite vidare felsökning samt samtal med LG så verkar det som mitt fel ligger
i innerdelen. LG har haft ett fåtal fall där ytterdelarna mäter okej men felet ligger
på "Main board" "indoor unit". Detta kretskort finns att beställa hos LG (företag),
Kohs (privatpersoner) samt även andra kylgrossister.
Övriga funderingar & kuriosa:
Det är synd att det inte var en enkel lösning, typ en termistor som gett upp. Denna
felsökning som nu gjorts har tagit en massa tid (som jag inte har) och det hade varit
snabbare och "billigare" att sätta in en ny pump. Nu har jag ju iofs gjort felsökningen
själv, styrsystemet verkar ju ganska trivialt det finns ju bara 5-6 st givare och ett par
aktuatorer som det ser ut på kretsschemorna för inner- & ytterdel. LG är kanske lite
annorlunda när det gäller distributionen av funktionalitet som förlägger en del av
avfrostningens logik till innerdelen.
MVH