Citat från: Newmill skrivet 23 mars 2011, 20:31:21Citat från: Labold skrivet 22 mars 2011, 20:56:23Citat från: Newmill skrivet 22 mars 2011, 20:54:51Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader.Har labborerat med cp på kalla sidan, men läge 3 och 2 ger samma resultat, läge 1 blev det ännu värre skillnad,har kört på läge 3 sen en tid tillbakaSå hur går man vidare för att ändra värdena, eller är det bara att gilla läget ?Om du får samma diff på 2 som 3 är det bättre att köra på läge 2 då drar cp mindre ström men det bör inte vara samma diff låter konstigt Har du krånglig rördragning med mycket böjar på brine ledning som bromsar eller ?
Citat från: Labold skrivet 22 mars 2011, 20:56:23Citat från: Newmill skrivet 22 mars 2011, 20:54:51Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader.Har labborerat med cp på kalla sidan, men läge 3 och 2 ger samma resultat, läge 1 blev det ännu värre skillnad,har kört på läge 3 sen en tid tillbakaSå hur går man vidare för att ändra värdena, eller är det bara att gilla läget ?
Citat från: Newmill skrivet 22 mars 2011, 20:54:51Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det Höj hastigheten på kb-cirkpumpen så att diffen mellan kbin och kbut blir ungefär 3 grader.
Har rensat båda filtren, men oförändrat, kb in är alltså bra med +5 men behöver få upp kb ut om jag förstått rätt, men hur justerar man det
Newmill, har du kollat givarna? Kontrollmät med IR/anliggningstermometer.
Smurfen: VVS installatören var här och kollade läget lite, och då fick jag syn på hur man fick fram de roliga menyerna som jag typ blev tokig över att jagaldrig fann när man bläddrade runt.Så han sänkte till 80% vilket gav 0,5-1 grad bättre deltaT... Såklart började jag lattja lite på egen hand, sänkte till 70% vilket då blev att den hamnade på-2.x ut och +5.x in. Fråga: Sänkte då till 60% och gick in å la mig och sov en stund och nu är huset bra kyligt, har pannan exploderat nu eller allmänt hur vet jag när jag sänkt förmycket? - VVSaren sa att det helst inte skulle diffa mer än 5...?...Fråga2: jag plockade isär frigolitklupen i tro om att möta ett uppenbart filter, istället var det kranar och massa pluggar. Är filtret enormt litet, typ bakom största täckbrickan, och hur rengör jag den?
Fråga2: jag plockade isär frigolitklupen i tro om att möta ett uppenbart filter, istället var det kranar och massa pluggar. Är filtret enormt litet, typ bakom största täckbrickan, och hur rengör jag den?
Citat från: rallykalle skrivet 08 april 2011, 18:43:31Fråga2: jag plockade isär frigolitklupen i tro om att möta ett uppenbart filter, istället var det kranar och massa pluggar. Är filtret enormt litet, typ bakom största täckbrickan, och hur rengör jag den?Ser förmodligen ut såhär. http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=438
om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra? hög kb diff är väl inget problem om anläggningen för övrigt fungerar bra. Om du nu önskar ha DT 3 på kalla sidan så är det väl bara o sänka cp tills du uppnår detta?
Det som gör att det är dåligt är att du ligger på gränsen till att få ett lågtryckslarm. Vet inte när din VP ska lösa men om vi chansar på 0,8bar så kanske du ligger på 0,9-1,0 bar nu och balanserar på gränsen. Dessutom så hamnar din förångning lägre med en sådan diff. Höj till 100% så höjer du förångningen också och du slipper ett lågtryckslarm med medföljande isproblem.
Citat från: David Rinnan skrivet 09 april 2011, 00:17:32om huset är varmt till en låg månatlig kostnad är det väl bra? hög kb diff är väl inget problem om anläggningen för övrigt fungerar bra. Om du nu önskar ha DT 3 på kalla sidan så är det väl bara o sänka cp tills du uppnår detta? Kan kanske vara lika varmt till mindre kostnad.Tror inte en diff på 8 grader är optimalt.Skulle öka cp i så fall om man vill sänka diffen.