SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #90 skrivet: 25 januari 2011, 09:13:03 »
AAKEE, det hörs lite oroväckande att du får så kallt i dit hål på en gång, hålet är nog lite för kort.
Min pump har i stort sett gått dygnet runt under Nov, Dec, och halva Januari och jag har som lägst haft +3 grader in och -1 ut. Nu när det är lite mildare och pumpen får vila lite har jag +4 in
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #91 skrivet: 25 januari 2011, 23:02:17 »
Beställde 200m men de kom bara till 165m(pga ett massivt vattenflöde). Vattnet ligger 2m under marknivån, 24m foderrör.

Tempen har inte sjunkit mer utan ligger stabilt på 0 trots att pumpen gått en vecka utan stopp, vi har nog snittat kring -20 under tiden.
Som jag fattat det är det kallare nere i marken här uppe (Boden) så det är inte vanligt med flera plusgrader hursomhelst ?

Det ligger förövrigt redan(sen det tog stopp för borrarna) i planen att lägga ut slang i marken också.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #92 skrivet: 26 januari 2011, 17:31:40 »
0 ºC in och -3 ºC ut till ett 140m borra, aktivlängd sannolikt 136m eftersom gårdsbrunnens nivå är 4m under mark.
Hålet är lite kort eftersom TS går in redan vid -5 ºC ? Vet inte om någon återhämtning sker över sommaren eftersom in-givaren var trasig tills igår. Får hoppas den nya håller några säsonger i alla fall. Noggrannhetan på Nibes display är bara hela grader och jag har inte kört enbart CP för att kolla eventuell diff mellan givarna än.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #93 skrivet: 27 januari 2011, 16:00:11 »
Jag har i dagarna sänkt min kb-pump till läge 1.  PÃ¥ detta sätt fÃ¥r jag -0.3 in och -3.5 ut (ungefär).
Intressanta iakttagelser: vid koll av givarfelet så verkar det som givarfelet varierar rätt mycket. En gång för något år sedan fick jag ca 0.5 grader fel,
men i veckan fick jag över en grad fel och senare bara 0.8 fel. Och alla gånger har det varit med stående komp och tvångskörd pump i ca 20-30 minuter.
Givarna BÖR ju "stabilisera" sig rätt fort... så vad har jag gjort fel?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad STJO

  • Intresserad av värmepumpar..
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #94 skrivet: 27 januari 2011, 22:54:56 »

Det ligger förövrigt redan(sen det tog stopp för borrarna) i planen att lägga ut slang i marken också.

Intressant AAKEE! Jag ska nog också komplettera mitt hål med en markslinga, har du funderat på hur du ska koppla ihop det?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #95 skrivet: 28 januari 2011, 11:01:05 »
0 ºC in och -3 ºC ut till ett 140m borra, aktivlängd sannolikt 136m eftersom gårdsbrunnens nivå är 4m under mark.
Hålet är lite kort eftersom TS går in redan vid -5 ºC ? Vet inte om någon återhämtning sker över sommaren eftersom in-givaren var trasig tills igår. Får hoppas den nya håller några säsonger i alla fall. Noggrannhetan på Nibes display är bara hela grader och jag har inte kört enbart CP för att kolla eventuell diff mellan givarna än.


Tillägg: Nu har jag kört KBCPn i 20 minuter och VPn avstängd. KBin lika KBut, båda +2 ºC.
Fråga: är det normalt att KBin är 0 ºC och KBut är -3 ºC i detta fall? Känns som att köldbäraren roterar för fort? Kan tyvärr inte sänka farten mer på CPn.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #96 skrivet: 28 januari 2011, 16:58:49 »
Helt normalt Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #97 skrivet: 28 januari 2011, 17:03:25 »
Tackar. Thumbsup
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad anveros

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #98 skrivet: 31 januari 2011, 20:08:12 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?

Typ..

7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland


Sänk kb pumpens hastighet!

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #99 skrivet: 31 januari 2011, 21:02:41 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?

Typ..

7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland


Sänk kb pumpens hastighet!

Varför ska han sänka flödet på KB med de temperaturerna? Är inte problemet för dåligt eller grunt hål? Sänker han flödet borde väl funktionen i pumpen försämras ytterligare.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #100 skrivet: 31 januari 2011, 21:08:25 »
Jag har en 7Kw NIBE till ett hål på ca 120m aktivt, och jag har nu KB ut på -7 och KB in på -3,5, funderar på att borra ett hål till för att få upp KB in en del.. Det vore intressant att höra vad ni har för temp?

Typ..

7Kw pump
120m aktivt
ut -7
in -3,5
Jämtland


Sänk kb pumpens hastighet!

Varför då ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PerHag

  • Per
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm - SpÃ¥nga
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • FrÃ¥gvis nyfiken nybörjare
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #101 skrivet: 04 februari 2011, 16:56:07 »
Labold

På bilden du la in som visar COP värde vid olika KB temperaturer, så har 12an sämre värde än både 8an och 10an.

Finns det någon anledning till det?

skickar med länken till orginalet där man även visar COP beroende på temperatur ut på den varma sidan

http://www.kensaengineering.com/Library/Fact-sheets/New%20Fact%20Sheets/FactSheet-COP_Variation_with_Temperature-01.pdf
Villa Stockholm, Ã¥r 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla Ã¥rsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW

Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #102 skrivet: 13 februari 2011, 18:06:09 »
Går och väntar på att usb-minnet ska bli fylld med rolig data.

Har sneglat lite på displayen med viss oro för att borrhålet inte skulle räckatill.

+4,1 in
-0,3 ut

Medans maskinen arbetar.. -4grader ute men de siffrorna har varit typ sådär även vid -11..
det vara bara när den nyligen slutat arbeta och släppte trycket då var det typ +5,x ut ner till hålet..
- bara installerad maskin, inte in-justerad..

Kan jag påverka siffrorna till något bättre?
världens obalans i radiatorerna, dör av värmeslag i vissa rum :)
kör ekonomiläge på tappvattnet så den blir väl mer belastad sen i framtiden..
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 18:14:58 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #103 skrivet: 13 februari 2011, 18:27:38 »
Går och väntar på att usb-minnet ska bli fylld med rolig data.

Har sneglat lite på displayen med viss oro för att borrhålet inte skulle räckatill.

+4,1 in
-0,3 ut

Medans maskinen arbetar.. -4grader ute men de siffrorna har varit typ sådär även vid -11..
det vara bara när den nyligen slutat arbeta och släppte trycket då var det typ +5,x ut ner till hålet..
- bara installerad maskin, inte in-justerad..

Kan jag påverka siffrorna till något bättre?
världens obalans i radiatorerna, dör av värmeslag i vissa rum :)
kör ekonomiläge på tappvattnet så den blir väl mer belastad sen i framtiden..

Börja du med att balansera raddar. Det är nog det viktigaste i nuläget. Vad gäller KB är det lite tidigt att böja utvärdera hålet. Vill du pilla med något kan du ju höja kb-cp lite.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Vad har ni för KB temperaturer?
« Svar #104 skrivet: 13 februari 2011, 21:55:05 »
-1.5 in och -4.5 ut, brukar inte gå lägre.
Har eldat i braskaminen hela helgen så nu har pumpen fått vila. -22 ute och 23 inne, pumpen har bara gjort VV! Thumbsup
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren