Skrivet av: Niclas Callenberg
« skrivet: 03 januari 2013, 15:15:27 »Problemet löst, det var givaren för brine ut som var kass (visade ungefär hälften, 14 kohm, i resistans mot vad den skulle). Manuella avfrostningen har väl fungerat men avfrostningsventilen hann väl aldrig öppna då systemet var nöjd med skillnaden på brine in/ut.
Man undrar ju varför de inte valt att använda vanliga PT100 RTD-givare som ju är så vanliga? För billiga och enkla för gemene man att få tag i? =)