Skrivet av: philippk
« skrivet: 14 januari 2021, 14:01:26 »Uppdatering:
Problemet var att installatörerna hade markerat/kopplat fel. Så tvättstuga var märkt som kök, och kök som tvättstuga. Detta såklart gjorde ju att styrdonet ut till termostaterna fick heeeelt fel värden. Då i tvättstugan blir det varmt både från Värmepumpen, torkskåp samt torktummlare. Så varmt är det alltid inne i det rummet i luften
Men nu fungerar allt som det ska, och sakta men säkert börjar värmen i köket komma tillbaka, och golvet i tvättstugan börjar bli normala temperaturer ( Termostaten i köket stod på max därmed varmt i tvättstuge golvet )
Problemet var att installatörerna hade markerat/kopplat fel. Så tvättstuga var märkt som kök, och kök som tvättstuga. Detta såklart gjorde ju att styrdonet ut till termostaterna fick heeeelt fel värden. Då i tvättstugan blir det varmt både från Värmepumpen, torkskåp samt torktummlare. Så varmt är det alltid inne i det rummet i luften
Men nu fungerar allt som det ska, och sakta men säkert börjar värmen i köket komma tillbaka, och golvet i tvättstugan börjar bli normala temperaturer ( Termostaten i köket stod på max därmed varmt i tvättstuge golvet )