Har haft min thermia i snart 1 1/2 år. Har funkat klockrent till för ca 1 månader sen. Då hade den löst ut alarm för hög tryckrörstemp och då slagit av kompressorn för att gå på elpatron. Startade om pannan och den har gått bra sen dess.Men av en slump gick jag in i avancerade menyn och kollade på stopporsaker. Då visar det sig att efter varje gång den gjort klart varmvatten har den stannat pga hög tryckrörstemp (som är 120 grader) och måste då vila 5 min (visas med en timer i högra hörnet) innan den kan börja värma elementen igen. Det låter inte normalt att den varje gång ska stanna för att den är för het innan den kan börja göra värme?! Kan omöjligt vara bra för kompressorn. Är det fler som har samma fenomen på sin panna?
jonasmjHur går din nu efter kompressorn är bytt? Kanske ni inte har har tillräckligt kallt för att du ska ha hunnit utvärderat.
Vet inga detaljer. De bytte kompressorn. Ingen felsökning och inga kommentarer. Kolla med fin installatör. Bör ju oavsett vara en garantifråga.
När ungefär blev din pump installerad? Tänkte om våra pumpar är i samma serie. Min blev installerad juni 2017.
Samma programvara som mig.Har det alltid varit den programvaran? Eller har du fått en uppdatering . Jag fick min uppdaterad julen - 17. Kollar när den går från VV till värme. Just nu är det så pass varmt ute så den går on/off. Behövs några grader kallare innan den börjar gå kontinuerligt.