Författare Ämne: radiatorpump  (läst 22631 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2009, 20:30:31 »
Hur menar du?
Högtryckspressostaten löser ut om det är för lÃ¥gt flöde igenom Vpn, för att det  blir för varmt.
Jag har då försökt med högre flöde iom 3an på LP, men den löser ut ändå...

Utloggad XJR

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2009, 20:44:07 »
Hur menar du?
Högtryckspressostaten löser ut om det är för lÃ¥gt flöde igenom Vpn, för att det  blir för varmt.
Jag har då försökt med högre flöde iom 3an på LP, men den löser ut ändå...

Kanske en dum kommentar, men har du kollat att alla kulventilerna vid laddpumpen är fullt öppna? någon står kanske i ett mellanläge och begränsar cirkulationen ut till värmepumpen
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 20:50:54 av XJR »

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2009, 21:08:22 »
Tack för tips men nej, dom är toköppna..

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: radiatorpump
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2009, 22:09:27 »
Fler tips...

Du får ta det för vad det är - har du kollat smutsfiltret?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2009, 22:33:08 »
Jag har inget smutsfilter vad jag vet..??

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: radiatorpump
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2009, 08:30:28 »
Hej

Smutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg

Jag har också en "strypventil" monterad mellan pannan och utedelen men den är helt öppen för mig. Kör både LP och VP-pumpen på läge 2 och det har funkat för mig.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 08:32:58 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2009, 09:43:54 »
Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf Sc:,h..

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: radiatorpump
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2009, 09:47:08 »
OK...

Då har du kanske ett problem. Sköljde du ur radiatorsystemet ordentligt innan du anslöt pumpen?
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: radiatorpump
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2009, 09:48:31 »
Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf Sc:,h..

när pumpen gÃ¥r vad har du för temperaturer dÃ¥  vp-in/ut? samt deltaT?

vad har du för anläggning?

vad diskuteras här radiator cp el ladd cp?
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 09:52:18 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2009, 12:59:23 »
EcoEl + EcoAir 109

Jo, radiator systemet sköljde jag ur.
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.
testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
 

Utloggad maxsalomon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #25 skrivet: 27 oktober 2009, 13:51:38 »
Hej Luddeno,

Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.

Vh

Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: radiatorpump
« Svar #26 skrivet: 27 oktober 2009, 14:17:58 »
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.

Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #27 skrivet: 27 oktober 2009, 14:45:14 »
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.

Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?

Jag kollar att tempen går upp i det den ska innan den löser ut..

Utloggad luddeno1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 141
  • Karma +0/-0
SV: radiatorpump
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2009, 14:46:03 »
Hej Luddeno,

Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.

Vh

Max

Grundfos 25/40

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: radiatorpump
« Svar #29 skrivet: 27 oktober 2009, 14:51:21 »
Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
[/quote]

Jag kollar att tempen går upp i det den ska innan den löser ut..
[/quote]


Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!