SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #90 skrivet: 17 mars 2024, 09:08:10 »
Nu kan jag se din anläggning!

Kylkretsens värden ser bra ut,.ty:
Förångaren är kall -16.9°C, där -17°C är mininum innan förångningsbegränsningen bromsar kompressorn/förångartemperaturen.

Avluften är -13.7°C, det är bra!

Suggas 0.3°C, ungefär samma som mig, OK.

Hetgas 87°C, OK, rätt långt från hetgasbegränsningen.

Men lite låg maxfrekvens (75 av 75 Hz), men det kan ha med er kalla frånluft/rumstemperatur att göra (19°C frånluft / rumstemperatur). Sen har du kallare än -8°C ute, då brukar maxtillåtna frekvensen sjunka.

Tyvärr går din elpatron på 4.5kW, vid -8°C med "full" kompressor. Nåt käkar enorma mängder energi i ert hus?
Möjligen har du en extremt fuktig platta? Men du säger att identiska hus har mycket lägre förbrukning?

Har du möjlighet att beskriva ytorna/huset? 

E.g, isoleringsgrad i väggar, tak,  eventuellt uterum, garage, antal frÃ¥nluftsventiler, friskluftsventiler.

Sen är jag lur på hur du/de ställt in Upnor?

Jag bifogar dokument från när dom mätte lufttäthet en och planlösning.
I stora rummet och sovrummen har vi ryggåstak.

Vi har 1 frånluftsventil i stora rummet och sedan 1 i dusch och 1 i badrum. Friskluftsventiöer sitter i varje fönster och sedan har vi 3 större. 1 i sovrum, 1 vid entren och 1 i stora rummet.
Inget uterum eller garage som värms av pumpen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #91 skrivet: 17 mars 2024, 09:12:51 »
Jag bifogar dokument från när dom mätte lufttäthet en och planlösning.
I stora rummet och sovrummen har vi ryggåstak.

Vi har 1 frånluftsventil i stora rummet och sedan 1 i dusch och 1 i badrum. Friskluftsventiöer sitter i varje fönster och sedan har vi 3 större. 1 i sovrum, 1 vid entren och 1 i stora rummet.
Inget uterum eller garage som värms av pumpen.

Ok! Inga energislukare dvs!
Hur stor höjd i vardagsrummet, och hur stora fönster i vardagsrummet?


Ni har ganska stort hus sett till klimatskalet, är det takhöjden som gör det?

Eller är huset förberett för att inreda vinden?
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 09:21:27 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #92 skrivet: 17 mars 2024, 09:22:42 »
Ok! Inga energislukare dvs!
Hur stor höjd i vardagsrummet, och hur stora fönster i vardagsrummet?


Ni har ganska stort hus sett till klimatskalet, är det takhöjden som gör det?

Eller är huset förberett för att inreda vinden?

Det är en en plans, jag skickar in bilden över takhöjden.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #93 skrivet: 17 mars 2024, 09:24:21 »
Det är en en plans, jag skickar in bilden över takhöjden.

Men dina grannar har samma husmodell, eller bara samma boyta 130 m² ?

Min okunskap, ryggåstak är energislukande tyvärr, men känns blodigt med 4.5kW elpatron!

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #94 skrivet: 17 mars 2024, 09:48:03 »
Graf över din utetemperatur och avluft.
Ser ut som att din F730 avfrostar på "rätt sätt" med korta avfrostningar iaf!

Vid hög utetemperatur, så stannar värmepumpen ibland, då ser det ut som att den gör långa avfrostningar, men det är fullt normalt.
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 10:02:57 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #95 skrivet: 17 mars 2024, 10:30:24 »
Men dina grannar har samma husmodell, eller bara samma boyta 130 m² ?

Min okunskap, ryggåstak är energislukande tyvärr, men känns blodigt med 4.5kW elpatron!

Dom bor någon mil bort men dom har samma ryggåstak.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #96 skrivet: 17 mars 2024, 11:10:40 »
Dom bor någon mil bort men dom har samma ryggåstak.

Okej! Haha, "grannar" nÃ¥gra mil bort i Jämtland!  tOOmten

Samma byggår? Samma husmodell?

Hur stora är fönstren i vardagsrummet?


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #97 skrivet: 17 mars 2024, 13:42:27 »
Okej! Haha, "grannar" nÃ¥gra mil bort i Jämtland!  tOOmten

Samma byggår? Samma husmodell?

Hur stora är fönstren i vardagsrummet?

Ja nästan  ;)

Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.

Fönstren är 110x200 cm

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #98 skrivet: 17 mars 2024, 14:19:45 »
Ja nästan  ;)

Samma byggår, klart samtidigt. Samma husmodell.

Fönstren är 110x200 cm


Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.

Blöt platta.
Stora fönster.
Semi-hög takhöjd (ryggåstak).
Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)

Har kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.

Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.

Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)
« Senast ändrad: 17 mars 2024, 14:23:25 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #99 skrivet: 17 mars 2024, 14:35:40 »

Ok, många bäckar små, som leder till elpatronssjå.

Blöt platta.
Stora fönster.
Semi-hög takhöjd (ryggåstak).
Eventuellt bor ni i en kallhåla (ser att utomhustempen dippat ned mot -12°C på nätterna?)
I
Har kikat på dina värden igen, 80 Hz, 0 kW elpatron, och allt ser bra ut vid -2°C ute.

Det enda som återstår, förutom Nibes svar på avfrostningselementet, är hur Upnor-golvvärmesystemet lirar.

Visst kör ni full fräs på termostaterna i alla rum, förutom enstaka rum där ni vill ha svalare? (typ sovrum, men å andra sidan har ni redan kallt inne så-att-eh...)

Nä jag har dom på 20 grader, men ändrar nu.


Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #100 skrivet: 17 mars 2024, 16:30:30 »
När jag ska reglera värmen i huset när jag har rumstermostaterna på max.
Vilka inställningar ska jag justera på?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9704
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #101 skrivet: 17 mars 2024, 16:47:54 »
Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #102 skrivet: 17 mars 2024, 17:44:27 »
Man justerar innetemperaturen med värmekurvans lutning och parallellförskjutning. Är det kallt ute och kallt inne ska man öka lutningen på värmekurvan (=värmekurvans nummer) och vice versa. Är det milt ute och kallt inne ska man öka parallellförskjutningen uppåt och vice versa.

Tillslut hittar man rätt lutning och förskjutning för sitt hus/värmepump, då håller huset jämn temperatur oavsett utetemperatur.
(Undantaget är solinstrålning, och kraftig vind, då kan innetempen öka, eller minska bortom le komfortablé niveau).

Man kan även lägga en liten bump vid +1/-1°C, för att korrigera för att temperaturen kring nollan är svÃ¥r att fÃ¥ jämn,  s.k "punktförskjutning".

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #103 skrivet: 18 mars 2024, 06:51:14 »
Nu börjar mina frÃ¥gor ta slut.. Men  ::)

Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?

Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #104 skrivet: 18 mars 2024, 07:31:51 »
Nu börjar mina frÃ¥gor ta slut.. Men  ::)

Är det i justering av flödet i olika slingorna i golvvärmen som gör värmen sjunker i vissa rum och i andra rum stiger dom?

Se bild. Trots inställt på max då sjunker tempen i hallen men badrummet är hyfsat jämt

Killgissar att hallen inte har någon direkt egen slinga, (för liten yta) och istället är beroende av en massa returslangar från andra rum, då GVF(golvvärmefördelaren) är i närheten?
Men gissar som sagt bara.

Vi hade -13°C inatt, vår inomhustemp sjönk cirka 1°C då elpatronen är spärrad, från 21°C till 20°C.

Kikade på din anläggning inatt/imorse, kompressorn jobbar på som den ska.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!