Författare Ämne: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" frÃ¥ga?  (läst 2508 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
"Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« skrivet: 16 januari 2016, 19:36:41 »
Vad betyder det egentligen, "Tillfälligt stopp av kompressordrift"  Sc:,h
Att kompressorn inte gÃ¥r för tillfället begriper jag men har det hänt nÃ¥t  Sc:,h
Fick se det av en slump när jag gick för bi pannan, aldrig sett det tidigare sÃ¥ jag tryckte pÃ¥ ratten och det försvann, dock gÃ¥r inte kompressorn och jag gÃ¥r nu pÃ¥ enbart elpatron  >:(
Kan det ha varit sÃ¥ för men att det "kvitterar" sig själv när kompressorn startar igen, dock har jag gÃ¥tt pÃ¥ enbart elpatron tidigare vid kall utetemperatur utan att sett det här meddelandet  :-\
Har -14 °C ute nu  >:(
Ser även att den gröna lampan för nöddrift ligger och blinkar svagt och "pulserande"  ???

 help help help
« Senast ändrad: 16 januari 2016, 19:59:48 av "joka" »
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2016, 19:49:01 »
Hittade det här:

Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2016, 20:32:55 »
Startade om maskineriet och dÃ¥ starta utedelen oxÃ¥, fÃ¥r se om det hÃ¥ller i sig  :-\
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2016, 07:42:00 »
Med största sannolikhet stannade den pga hög hetgastemp (vilket är en indirekt följd av hög framledningstemp och låg utetemperatur). Den skulle ha startat igen när det hade blivit två grader varmare ute.

Samma sak händer mig vid ca -17 grader.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2016, 10:52:15 »
OK, har aldrig varit med om det här tidigare under de dryga 6 åren den varit installerad i huset...
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: "Tillfälligt stopp av kompressordrift" fråga?
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2016, 22:11:15 »
Ovanlig kallt? Du kanske inte har märkt det tidigare?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!