Jag har en bergvärmepump IVT Greenline 4E.
För ett tag sen började det bubbla om tillskottet när det gjorde varmvatten. Jag kikade och såg att trycket i radiatorkretsen var lite lågt, 0,5.
Jag skulle just fylla på mer vatten när pumpen stannade och larmade för pressostat låg.
Kan det hänga ihop på nåt vis? Bubblet, radiatorkretsen och larmet?
För nåt år sen byttes igenslammade slangar och det bubblar inte i synglaset.
-
Bubbla när tillskottet kom. en patron kan det koka om elementen i den och låter, har du jordfelsbrytare på VP.
Att den larmar på LP beror på KB, dåligt flöde eller inget alls, KB blir för kall i växlaren
-
Bubbla när tillskottet kom. en patron kan det koka om elementen i den och låter, har du jordfelsbrytare på VP.
Att den larmar på LP beror på KB, dåligt flöde eller inget alls, KB blir för kall i växlaren
Jordfelsbrytare finns i huset på elcentralen. KB. Betyder det köldbärare? Tyvärr hajar jag inte riktigt vad du menar med första meningen om tillskottet.
K
-
OK lite fel av mig med yrkestermerna. Då du har jordfelsbrytare så är det inget fel på patronen. Om det var fel på den så kan det fräsa/bubbla rätt bra om den. Om det är hål i den mot vattnet så kan det gå ström från den slingan till jord. Är det då en JFB med, så skulle den lösa direkt KB är köldbäraren. Det med tillskott är nog mest när kompressorn inte kan höja VV till inställt värde som den går in och fyller på.
Hoppas att det här rätade ut några frågetecken.
-
OK lite fel av mig med yrkestermerna. Då du har jordfelsbrytare så är det inget fel på patronen. Om det var fel på den så kan det fräsa/bubbla rätt bra om den. Om det är hål i den mot vattnet så kan det gå ström från den slingan till jord. Är det då en JFB med, så skulle den lösa direkt KB är köldbäraren. Det med tillskott är nog mest när kompressorn inte kan höja VV till inställt värde som den går in och fyller på.
Hoppas att det här rätade ut några frågetecken.
Aha! Då är jag med. Slog av och på pumpen och nu puttrar den på fint. Undrar dock om man vågar lämna den över julhelgen. Hoppas ju, som den dåre jag är, på att det var nåt tillfälligt.
-
Du har några dygn på dig att kolla in att givaren ger rätt värde, kan variera lite upp/ner. Så håller VP måttet så åk iväg och fira din jul. God Jul på er alla där.
-
Du har några dygn på dig att kolla in att givaren ger rätt värde, kan variera lite upp/ner. Så håller VP måttet så åk iväg och fira din jul. God Jul på er alla där.
Tusen tack för goda råd! Jag håller koll fram över.
Ha en god jul!🎄