Thermia / SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Senaste inlägg av 25fOCUS skrivet Idag kl. 16:15:23 »
Går tyvärr inte att ställa ner max temp på vv med thermia. Eventuellt om man byter pressostat?

Elpatron går enbart in för legionella.
Då vet jag mer om Thermia, lurigt att det inte går.
2
IVT / SV: Shuntventil 495 Twin
« Senaste inlägg av Josth skrivet Idag kl. 16:06:40 »
Jo det är ju alltid bra att göra att testa shuntmotorn direkt, helst via någon lämplig säkring. Men det vore ytterst märkligt om fel i själva shuntmotorn kunde få matningsspänningen på 230 V att plötsligt svaja mellan 50 - 70 V. Inte ens vattenkokaren på kanske 3000 W får spänningen att sjunka mer än ett par Volt i uttaget.
3
Thermia / SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Senaste inlägg av Zyberdude skrivet Idag kl. 15:41:29 »
Går tyvärr inte att ställa ner max temp på vv med thermia. Eventuellt om man byter pressostat?

Elpatron går enbart in för legionella.

4
Thermia / SV: Bufferttankfrågor + lura pumpen lite
« Senaste inlägg av Zyberdude skrivet Idag kl. 15:38:37 »
Jag lurar pumpen att det är för hög värme i tanken nattetid, och dagtid slutar relät att dra och normaltemperatur på tanken visas på pumpen, och gör oftast att den börjar med en vv körning.

På värmen kan jag välja att det är kallt ute så sjunker integralen snabbt och en värmekörning kör igång, samt att jag har nattsänkning aktiverat nattetid, eller då elen är dyr.

Automatiken styrs med ett relä där jag valt vilka tider den åtminstone ska köra. Antar ju att solen lyser en viss tid på dagen och då är vv på, lyser inte solen så köper man el från nätet. Jag kan då också gå in i relät och välja att nu ska den starta eller göra något.

Har ingen styrning som säger om det finns solel eller inte, gissar det spårar ur lite i pris då. Relät och några motstånd kostade under 200kr, så inte fasligt dyrt. Den styrs med Wi-Fi.
5
Thermia / SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Senaste inlägg av 25fOCUS skrivet Idag kl. 15:28:20 »
Blir till att ställa ner maxtempen på VV, och låta patron gå in och höja om det behövs. Då drar inte kompressorn max ström. Det med två givare, den övre för att starta för VV och den nedre för att inte kompressorn ska få för hög returtemp i sig. Nu vet jatg inte riktigt hur det är, men kanske patron går in och spettsar med max temp och ev leginellakörning.
6
Thermia / SV: Bufferttankfrågor + lura pumpen lite
« Senaste inlägg av 25fOCUS skrivet Idag kl. 15:16:20 »
Mer info behövs. Hur skarp är din kamin, klarar den att ge värme så det räcker för huset tro.
7
Thermia / SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Senaste inlägg av BergAdde skrivet Idag kl. 15:12:40 »
Din kompressor drar lite för högt ampere under VV.
Gissar på en sliten kompressor som blir något trött vid full tryck (VV)
8
Vedeldning / SV: Tände i kamin
« Senaste inlägg av BiggerDigger skrivet Idag kl. 14:54:31 »
Försökte att bara elda i kaminen några kvällar, men nu var det 20,0 inne och nu fick värmepumpen jobba lite i morse. Men nu är det tänt i pannan så golvet blir varmt.
9
IVT / SV: Shuntventil 495 Twin
« Senaste inlägg av moratrådgnist skrivet Idag kl. 14:38:54 »
Bytte kondensatorn men ingen skillnad. Man kanske skulle skicka ström på motorn och kolla att den verkligen fungerar?
10
Thermia / SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Senaste inlägg av Bonazera skrivet Idag kl. 14:37:02 »
Motorskyddet står på 7,2A, kompressorn tar 8,5A i varmvattenfasen!!!
I värmeläget drar de 5,5A
Det är en ZH26K4E
OPER Max 6,8
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!