Titel: felkod H05 på sanyo co2 eco. ideer o tips? något man kan lösa själv?
Skrivet av: Supramicke skrivet 22 januari 2016, 10:58:49
 hej hej är ny på detta forum och H05 är felkoden. fick fram att de är någon tryckvakt. men vad beror det på och vart brukar denna sitta? nu löser den ut en gång i halvtimmen. minns att vi hade samma problem förra vintern men då återställde vi några ggr sen funkar de över vår o sommar men nu är det tillbax och verka ej vilja försvinna tyvärr. tar tacksamt emot tips och ideer. mvh micke
Titel: SV: felkod H05 på sanyo co2 eco. ideer o tips? något man kan lösa själv?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2016, 13:52:26
Högtryckspressostaten har löst ut mer än 8 ggr.
Det du kan kolla själv är att laddpumpen (på undersidan av pannan) funkar som den ska och att pannan är avluftad (sker via säkerhetsventilen på pannan).
Det kan även sitta nått filter mellan panna och utedel som kanske måste rensas?

Sen är det en fördel om värmepumpen får jobba med så kallt vatten som möjligt så man bör ha relativt låg fart på cirkpumpen till radiatorerna.
Laddpumpen styrs väl av pannan, men du kan läsa av LADDPUMP samt VP VATTEN IN och UT samt KOMPR TEMP under DIAGNOS MENY då kompressorn går?