Hej!
Kollar på ett hus med vedpanna plus luftvatten-pump.
Hur kan man förvänta sig att dessa samspelar?
Är de medvetna om varandra så att pumpen bara går in när man inte eldar eller förväntas man stänga av pumpen?
Jag kollade på huset förra veckan och ska tillbaka snart men jag kan inte släppa denna undran. :-).
Mvh Johan
-
Allt beror på hur det är inkopplat.
-
Tack för ditt svar.
Har du några tips på hur jag kan undersöka detta på visningen?
Säljaren (som troligtvis visste) finns tyvärr ej kvar.
Mvh Johan
-
Bäst är att ha med en kompis som kan lite om sånt här på visningen, annars dår du nog fotografera och fråga oss så kanske vi kan gissa.
-
Ett ganska vanligt sätt att koppla in luftvatten mot ved är att ansluta en bypassledning på returen från radiatorerna och in i pannan (eller acktanken om sådan finns).
Luft/vattenvärmepumpens tempgivare sätts på framledningen efter vedpannan/acktanken, och om temperaturen ut från pannan är lägre än börvärdet i värmepumpens styrdator så startar den och producerar värme.
Börjar man elda så att temperaturen stiger så känner värmepumpens givare detta och stannar automatiskt av värmepumpen.
Men det finns flera olika sätt att koppla på, och olika ställen att sätta tempgivaren, så dina frågeställningar är helt relevanta.
Dock omöjliga att svara säkert på i detta läge.
-
Tack för era svar. Jag kontrollerar så bra jag kan och tar lite bilder.
I värsta fall så borde man ju upptäcka detta själv senare i vinter hur det ligger till.