Ja då har kylteknikern varit här och mät och donat.Det framkom inte så mycket men läckage hittades inte med läckage indikatorn och över och undertemplåg inom godkända intervall.Det finns två extra anslutningsrör som är pluggade med nån typ av hatt och han var lite misstänksammot den ena då det verkade vara en liten oljedroppe runt den.Han toppfyllde lite gas och skulle kolla upp mera nästa vecka.Det var nog lite för hög hetgas tyckte han med men han ville avvakta lite och se hur kompressorn reagerade pågasfyllningen.Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??Sen kunde kompressorn vara dålig och därför genom ev friktion generera mycket värme.Jag har loggat en massa förbrukning och skall fortsätta hålla koll på pumpen för att se om det blir någon skillnad.Tex så har jag kommit fram till att pumpen drar 2,89kw i timmen utan tillsats men inklusive cirkpumpar.(märkeffekt 2,3kw)Om kompressorn är sliten kan väl den högre förbrukningen vara ett resultat av värmen dvs friktion?Jag menar att även om cirkpumparna är medtagna i förbrukningen så ligger den förbrukningen bara på ca 100w/h alltså drar kompressorn ca 500w för mycket/h.Eller ?
Ja försäkringen ingår i två år till med option på att köpa fyra år efter det så det är lungt, det jag tycker är klurigt är att fåmedhåll att nått är galet. Det är inte så lätt att hitta felet verkar det som. Inte för dom som varit hemma hos mig i alla fall.Här på forumet har jag fått mycket info och tips, som hjälper, det är jag tacksam för.
Thermia byter inte hela paketet. Som tur är. Vad är det för fel på plattväxlarna?Verkar inte ha varit de bästa kylteknikerna hos dig tyvärr. R407c ska tömmas och VP.n evakueras sedan fylla igen. Det är det som är nackdelen med R407c.Eller så var det riktigt duktiga kyltekniker som mätte upp att alla värden var som dem skulle, men det verkar inte så på din beskrivning.Det som du säger var 5 grader differans och som skulle vara mellan 4-7 var det suggas överhettning?5 är ok det ska var 4+- 1 grad på thermias pumpar med R407c.
Fick en ny kompressor inkopplad idag och det verkar som att det kanske har löst sig för mig.För ca en vecka sedan var kylteknikern här och bytte gas helt med vacuumsugning och allt, efter uppstart betedde sig kompressornväldigt konstigt. Den for upp till 142 grader i hetgastemp nästan på direkten och lät konstigt. Då beslöt teknikern att beställa en nykompressor.Idag installerades den nya kompressorn med nytt torkfilter och det verkar fungera. Hetgasen har hittils inte varit över 100 graderoch ligger vanligtvis på 87 grader vid 47 graders framledning. Har kört med elpatron nu och det blir dyrt! Mellan 150-200 kwh/dygn i förbrukning(beroende på utetemp)Det är nästan 20 minusgrader här så det känns bra att få i gång kompressorn igen ThumbsupTack för visat intresse! God Jul!
jag klämde lite på tempgivaren och helt plötsligt gick den från 46 grader till 53 grader.... aha tänkte jag och drog ett par buntband om givaren och ta i trä det verkar som det funkar nu. Tryckrörstemp ca 85 grader vid -10 grader ute. Skall jag byta givaren eller kan det vara så att givaren hade för dålig kontakt ?Gott nytt år och tack för denna tråden Majk !