Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 maj 2016, 10:45:10 »Hej!
Det där ser ut som ettrörsystem så troligen går det inte att stänga av helt med ratten, tror man bara stänger inflödet med den.
Yes, ventilen vid röda kärlet är det.
När det slutar rinna vid expansionskärlet är det tillräckligt tömt, man kan ju prova att lossa elementet innan, men det blir ju inte så kul om det visar sig att man tömt för lite.
Jag skulle nog tömma vid expansionskärlet tills det slutar rinna helt för att slippa blask på golvet vid radiatorn.
Öppna även luftningsventilerna på de radiatorer som ska bort så att luft kan komma in den vägen, annars finns risk att lite vatten blir kvar.
Glöm inte stänga luftningsventilen innan påfyllning, och när du fyller på så måste du även lufta alla radiatorer och fylla på igen, 1 bar blir bra att sikta på.
För övrigt, om säkerhetsventilen till röda kärlet sitter ovanför värmepumpen så kan du ställa in din värmepump i sommarläget under tiden så ska det funka att göra varmvatten.
Det där ser ut som ettrörsystem så troligen går det inte att stänga av helt med ratten, tror man bara stänger inflödet med den.
hur vet man när man tömt tillräckligt - tömmer man en stund och sen försöker man skruva av eller finns det något smartare sätt? När man sen ska fylla på gör man det då vid tryckkärlet och återfyller tills mätaren står på 1 eller? Visst menar du säkerhetsventilen som finns på det röda tryckkärlet utanför bergvärmepumpen?
Yes, ventilen vid röda kärlet är det.
När det slutar rinna vid expansionskärlet är det tillräckligt tömt, man kan ju prova att lossa elementet innan, men det blir ju inte så kul om det visar sig att man tömt för lite.
Jag skulle nog tömma vid expansionskärlet tills det slutar rinna helt för att slippa blask på golvet vid radiatorn.
Öppna även luftningsventilerna på de radiatorer som ska bort så att luft kan komma in den vägen, annars finns risk att lite vatten blir kvar.
Glöm inte stänga luftningsventilen innan påfyllning, och när du fyller på så måste du även lufta alla radiatorer och fylla på igen, 1 bar blir bra att sikta på.
För övrigt, om säkerhetsventilen till röda kärlet sitter ovanför värmepumpen så kan du ställa in din värmepump i sommarläget under tiden så ska det funka att göra varmvatten.