Skrivet av: Groob
« skrivet: 30 oktober 2018, 21:12:02 »Hej! Håll in menyknappen i ca 10 sek så kommer du in som installatör. Gå sedan till meny 5. Här hittar du val av funktion tillskott. Välj nej där:) lycka till!
Skrivet av: Groob« skrivet: 30 oktober 2018, 21:12:02 »Hej! Håll in menyknappen i ca 10 sek så kommer du in som installatör. Gå sedan till meny 5. Här hittar du val av funktion tillskott. Välj nej där:) lycka till!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 oktober 2018, 07:56:22 »Ja, du bör rycka ut kontakterna till elpatron.
Skrivet av: c_willy« skrivet: 26 oktober 2018, 19:58:51 »Hej, upptäckte igår att min elpatron läcker och droppar ner på överhettningsskyddet.
Pratade med rörläggaren som har beställt en ny, kommer troligtvis nästa vecka. När jag kom hem idag var det kyligt i huset, pumpen stod still med utlöst säkring på en fas, drog ingån igen och den larmar för utlöst överhettningsskydd, det bara sprakar i skyddet när jag trycker på knappen, kanske inte så konstigt med vatten droppandes rakt in hela tiden. Nu ser jag att det läcker betydligt mer än innan, ca 1liter/timme. Samt att larmet hoppar ju igång så snart patron kopplas in. Kan jag stänga elpatrondriften helt så jag förhoppningsvis kan behålla lite värme över helgen? |
|