pumpen slår av vid radiatordrift
« skrivet: 27 februari 2005, 22:43:51 »
Hej

Vi har en värmepump modell äldre, det står Combi DST-5 på den men jag hittar ingen uppgift om tillverkare någonstans. Denna satt i när vi köpte vårt hus men det saknas helt dokumentation, så min första fråga är om det finns någon som vet någonting om denna värmepump, tillverkare etc?

Pumpen har fungerat helt klanderfritt sedan vi flyttade in våren 2001 (och enligt mäklaren sedan den installerades 85), men nu verkar den inte vilja vara med fullt ut längre. Kompressorn verkar dock fungera för pumpen fungerar som den skall när den går i VV-läge, men när den går i radiatordrift så slås den av med en gång den försöker starta. Finns det någon som har någon gissning om vad detta kan bero på?

Utloggad kåke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 22:54:49 »
Hej
Kolla cirkulationspumpen om den har stannat bryter värmepumpen

MVH L-Ã…
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2005, 23:04:44 »

Här ser jag att det är en äldre Nibeprodukt.
Kontakta dem. Support..bör veta?

se http://www.Nibe.se


http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar/sakdor1.pdf
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad pbohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 23:06:18 »
Hej, och tack för ditt snabba svar.

Det verkar dock inte som detta är problemet för circ. pumpen går som den skall.


Utloggad RLA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 23:12:29 »
När började den att tjuvstanna? den har fungerat i några år? eller hur?
Du har väl inget filter som är helt igensatt?
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 23:17:27 »
Smutsfilter!? rengör det..
eller om det är två cirkpumpar haveri på pumpen, men jag antar att det finns bara en pump på varma sidan..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

admin

  • Gäst
admin
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 09:01:47 »
Har du stypt radiatorstermostaterna kan detta vara boven, värmepumpen måste kunna göra av med den energi den producerar utan att framledningstempen överstiger 55 grader. Stryper termostaterna så får du för lågt flöde i systemet vilket tvingar upp framledningstempen tills VP:n stoppar.

Kolla detta + smutsfilter, du har med största sannorlikhet problem med cirkulationen då den verkar fungera på vv-beredaren.

Utloggad pbohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 14:03:42 »
Jag har inte ändrat några inställningar på elementen utan helt plötslig så började pumpen med detta beteende. (Det kan ju iofs vara så att min son varit framme och rattat på några element, skall kolla detta) men framledningstemperaturen står på ungefär 30 grader när den försöker start och pumpen slås av efter någon sekund. Den ligger nu runt 40 grader när jag endast kör med elkasseten.

Har inte lyckats hitta något filter någonstans, några ideer var man kan hitta dessa?

admin

  • Gäst
admin
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 14:18:12 »
Trasig trevägsventil ?

Värmepumpen växlar "teoretiskt" till radiatorvärme, men vattnet fortsätter att cirkulera i vvb:n tills den löser ut.

Löser den ut på HT-pressostaten så att du måste återställa den själv, eller startar den om automatiskt.

Utloggad pbohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2005, 14:27:57 »
Verkar inte troligt med trasig trevägsventil för när den slår om från VV till radiator stannar pumpen men man hör de klassiska knäppingarna från golvvärmen när den slår över till radiator.

Pumpen försöker försöker sedan starta av sig själv med jämna mellanrum men slås som sagt av ända tills det är dags att köra en ny vända med VV då den går igång smärtfritt.

Utloggad pbohlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 09:18:06 »
Har nu lyckats lokalisera felet. Det var ett relä i styrenheten som hade bränt. Tyvärr verkar det vara ganska dåligt med reservdelar till denna pump vilket kanske inte är så konstigt då den har 20 år på nacken, så det blir nog till att byta forum och ge sig in i diskussionerna om nyinstallationer istället ;)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 11:41:19 »
Men ett relä borde gå få tag på annat håll.. fram med förstoringsglaset notera märkningen, osså frågar du nån här tex PerF

Kul om den kan funka tills du får fram en ny maskin!?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 14:21:02 »
styrs av en RVP ?

Tror jag har en på hyllan....
Din vän i nöden.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #13 skrivet: 06 juli 2005, 12:49:56 »
Det var en firma som hette Erbeco i Karlstad som hade agenturen innan Nibe kom in i bilden. 054-856010
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad sjur

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: pumpen slår av vid radiatordrift
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2009, 10:05:17 »
Hej kollade på forum och ni har eller har haft samma värmepump som jag har. Det relé som var defekt hur fick du reda på att det var defekt? Lyser det en lampa på reléet då? Jag får ingen värme från värmepumpen och kollade på relé och ett relé ljuser det från. Det relé som är helt till höger RHB2B~UL det som är lagad i lite brun ljusplast. Har du fortfarande kvar ditt dst5 värmepumpsystem i drift eller har du bytat? Om du har bytat och har värmepumpen kvar vill du möjligtvis sälja den eller delar från den? Har du bytt kompressor medan du har ägt den??

Mvh Tobbe

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!