Författare Ämne: 3800i för hög framledningstemp.  (läst 1402 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
3800i för hög framledningstemp.
« skrivet: 24 oktober 2021, 07:13:04 »
Inatt då temp gick ner till ca 2 gr löste pumpen ut...
Fick larm för hög framledningstemperatur.

Vet inte riktigt var börja felsökningen. Då jag stängde av den och startade dröjde det 30 min tills den började larma igen.

Det är golvvärme.

Trots att drn visar 28 gr börv ligger framledningstemp på
37 grader.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 3800i för hög framledningstemp.
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2021, 09:43:35 »
Stängda termostater?
Funkar det nu?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 3800i för hög framledningstemp.
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2021, 10:02:17 »
Stängda termostater?
Funkar det nu?

Till badrummet är den helt öppen...

Jag har stängt av den från displayen och sen även säkringar. På igen.

Nu löser den inte ut...
För skojs skull ökade börvärdet till 24 5 gr.


Edit. Missade att nämna att även partikelfilter gjordes rent!
Har varit ganska skitig!


Och det ser ut så här:

P.s. dom har nog problem med mjukvaran tror jag.

« Senast ändrad: 25 oktober 2021, 09:17:35 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 3800i för hög framledningstemp.
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2021, 09:19:16 »
Pumpen fungerar.

Har fått veta via FB, att det är flödesproblem (partikelfilter) som kan lösa ut denna felkoden.

Samt att för SKÅNE bör DUT ställas om till -15/-16gr!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!