Författare Ämne: IVT490 Säkringsproblem  (läst 1679 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cre8or

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Intresserad n00b
IVT490 Säkringsproblem
« skrivet: 29 december 2007, 22:16:23 »
Jag flyttade in i en Bostadsrättsförening för en tid sedan.
Där hade man bytt ut de gamla Aquaes 380 mot nya IVT490.
Sedan dess har det varit vissa problem med att huvudsäkringarna går
till lägenheterna.

Det finns risk att det har men pannbytet att göra....

Har varit inne i servicemenyn och konstaterat att det inte finns någon
effektvakt installerad (tydligen tillval?).

Jag konstaterade samtidigt att det fanns en parameter som hette något i stil
med "Max tillskottseffekt" tror det var parameter 8.12 i service menyn.

Den är inställd på 9kW, vilket är pannans verkliga maxeffekt. Gör det någon skillnad
om jag ställer ned denna, dvs kommer pannan att begränsa den maximala tillskottseffekten
till det inställda värdet eller gasar den på med 9 kW i alla fall när det krisar?

Pannan har väl bara fasta effektsteg?, jag förstår inte hur den skall kunna reglera detta
med 0.1 kW noggrannhet, som parametern ger möjlighet till??





Utloggad Rohmel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
SV: IVT490 Säkringsproblem
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 11:53:40 »
Tjena!

Skulle tro att du behöver säkra upp huvudsäkringen. Jag har 20 amp, detta för att klar köra 9Kw på elpatronen + alla andra hushållsmaskiner. Alternativet är att sänka max effekten på pannan om det nu går, till tex 6Kw?


Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT490 Säkringsproblem
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 14:23:54 »
Hej!
Vet du hur mycket eltillskott som var tillåtet på era 380:s?
Sen är det viktigt att du ändrar i meny 8.12 och inte i meny 8.10, du får inte heller ange ett högre värde i meny 8.12 än det som står i meny 8.10.

Värdet i meny 8.12 begränsar då eltillskottet till angett värde och som Rohmel skriver så kanske 6 kW räcker?
« Senast ändrad: 30 december 2007, 14:25:53 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cre8or

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Intresserad n00b
SV: IVT490 Säkringsproblem
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 14:45:04 »
Tyvärr har jag ingen information om vad de gamla pannorna var inställda på, men jag skall prova att
ändra parametern, alternativt säkra upp.

//Joel

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!