Gasbrist innebär att mängden köldmedium i värmepumpen är för liten, vilket i sin tur både sänker avgiven värmeeffekt och COP, vilket ger högre driftkostnad och minskad besparing.
Gasbrist kan bero på två saker, för lite köldmedium fyllt vid tillverkning. (har hänt mig med IVT) eller läcka i anläggningen, båda ska åtgärdas, särskilt om garanti återstår. Begär förlängd garanti på köldmediekompletteringen och kontrollera resultatet efter 6 och 12 månader så att de fick anläggningen tät.
Har man en läcka på köldmediekretsen så är det en tidsfråga innan anläggningen helt stannar, är den tät men med för lite fyllt köldmedium så kommer den att gå men med sänkt verkningsgrad.
Normalt ska synglaset vara utan bubbler senast 1-2 minuter efter start. Det kan bubbla till kraftigt när man går från VV-laddning till rad-krets eftersom kondenseringen sjunker och underkylningen försvinner, men det ska försvinna inom någon minut.
PerJ