Titel: Strypt på returen
Skrivet av: dell skrivet 02 april 2006, 10:36:38
Hej

Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart så ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran så det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra.  varför ?

mvh dell
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: Bertil skrivet 02 april 2006, 11:34:06
Vilken tempskillnad har du på stig o retur när pumpen går?
Låt den gå ett bra tag läs av sen... du kan även kolla på kalla sidan också!
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: dell skrivet 02 april 2006, 13:02:08
Har ca 8 grader mellan stigare och retur.


Ligger nu på kurva 30 och har 20 - 20,5 grader skall jag ändra ??

mvh dell
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: siby skrivet 02 april 2006, 15:45:09
8 graders delta T är precis perfekt enligt Thermias rekommendation,så du kan känna dig nöjd. Thumbsup
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: utopiazz skrivet 02 april 2006, 19:27:23
Dom ströp väl på returen för att få rätt DeltaT (8gr). Vilken fart går cirkpumpen på? Om den inte går på lägsta fart är det bättre att sänka farten på den och öppna strypningen.

/Johan
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: dell skrivet 02 april 2006, 19:42:46
Nu kör jag på lägsta fart,men när dom installerade pumpen stod den på näst lägsta.

dell
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: Bertil skrivet 02 april 2006, 22:53:05
Det verkar tokbra kurva 30 är riktigt lågt det ger mycket bra verkningsgrad!

Du måste ha rejäla raddar!?  är dom nya? eller också bor du i Kiruna  ;)
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: dell skrivet 03 april 2006, 06:42:52
Bor i Nerike  och  det är vanliga gamla 70 talsraddar de tunna platta modellen.
Sen vill jag tacka alla för de snabba och bra svar man får på V-P forum

mvh dell
Titel: SV: Strypt på returen
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 03 april 2006, 22:37:08
Hej

Jag har en fråga ang installationen pav min pump en Thermia tvs 8
När allt var klart så ströp montörerna returen strax före pumpen med en kran så det är bara öppet till hälften men pumpen fungerar bra.  varför ?

mvh dell

JAg har gjort motsvarande på min installation. Anledningen var följande.
Med VB-pumpen i läge 1 fick jag diff 7,8gr, med läge 2 diff 5,8.
5,8 var enligt mig för lågt så jag ville ha högre. Eftersom det kändes tufft för VB-pumpen att pumpa upp vatten i mitt 2-plans hus med källare så behövde jag farten från läge 2, men genom att strypa lyckades jag åstadkomma läge "1,5"   ;D
Min VB-diff är idag 6,8gr.

Alltså, strypning kan vara gynnsamt om man hamnar mitt emellan 2 lägen på VB-pumpen.