Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/Vatten-värmepumpar => Ämnet startat av: Fredrik.Aneboda skrivet 26 oktober 2015, 08:29:52

Titel: Felkod H7 endast när varmvattenberedaren är igång
Skrivet av: Fredrik.Aneboda skrivet 26 oktober 2015, 08:29:52
Hej

Jag har en Daikin Altherma luftvärmepump EKHVH008BB6V3. Om jag minns rätt så installerades den av den förra ägaren av huset 2012-2013.
Har haft problem tre gånger tidigare med att felkod H7 kommit upp senast i Augusti i år och då byttes flödesvakten igen.
Nu har problemet dykt upp igen men endast när man kör varmvattenberedaren dvs. att vi kan köra mot radiatorerna men ca 5-10 min efter vi aktiverar varmvattenberedaren så dyker felkoden 7H upp.
Har kontrollerat filtret och testat att lufta alla radiatorer samt kontrollerat att alla termostater är öppna.

Vad kan felet bero på?
Installatören är på semester så alla svar uppskattas
Titel: SV: Felkod H7 endast när varmvattenberedaren är igång
Skrivet av: Daikin_ skrivet 26 oktober 2015, 12:26:09
Hej

Jag har en Daikin Altherma luftvärmepump EKHVH008BB6V3. Om jag minns rätt så installerades den av den förra ägaren av huset 2012-2013.
Har haft problem tre gånger tidigare med att felkod H7 kommit upp senast i Augusti i år och då byttes flödesvakten igen.
Nu har problemet dykt upp igen men endast när man kör varmvattenberedaren dvs. att vi kan köra mot radiatorerna men ca 5-10 min efter vi aktiverar varmvattenberedaren så dyker felkoden 7H upp.
Har kontrollerat filtret och testat att lufta alla radiatorer samt kontrollerat att alla termostater är öppna.

Vad kan felet bero på?
Installatören är på semester så alla svar uppskattas
Hej,

du har troligtvis luft I systemet.
slingan I tanken kommer in underifrån på den maskinen.
Har du luft I toppen på slingan så kommer du få detta larm när den värmer vattnet.

/D